Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спрут 2 Автоматика насосной станции пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
retexa
Здравствуйте, предоставился проект насосной, и столкнулся с глупой проблемой, но не могу сообразить никак. Есть насосная 2 основных, 1 резервный, жоккей-насос и дренажный насос, 1 электро-задвижка, несколько СДУ, монометры, куча ручных задвижек и 2 пожарных резервуара. Из оборудования 1 ПУ, 2 ПУМ, 1 ПР и 1 Сигнал 10 Болид. Вот тут у меня и возникла проблема смысл в чём, на шлейфы ПУМ и ПР приходит состояние задвижек, на одном ПУМ задействовано 5 устройств и эти устройства подключены в сигнал 10 для дальнейшей передачи на С2000-БИ и отображении индикации пяти состояний в насосной : 1)Пуск насосов 2) Отключение автоматического пуска насосов (перевод в ручное управление) 3) Неисправность (исчезновение напряжения) 4)Аварийный уровень воды в пожарном резервуаре 5)Контроль запорной арматуры (открыто/закрыто). Как за программировать 1(шлейф автоматического пуска), 4(шлейф аварийный уровень в резервуаре) 5(шлеф контроля задвижки) эти шлейфы понятно, а вот откуда взять 2 и 3 не соображу, устройства программируются как реле и соответственно для пуска нужен шлейф. Кто подскажет какие шлейфы должны быть задействованы для пункта 2 и 3. Приложу проект для полной наглядности.
GraevSergey
Никак.
нужно или дублировать дискретные сигналы в ШАТе и тащить их в Сигнал-10, или брать Прибор индикации (ПИ) с комплекта Спрут и по RS-485 выдавать все с ПУ и ПУМ/ПР. плюс будет дистанционное управление оборудованием.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.