Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в жилом доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Дмитрий10011
Доброго времени суток коллеги, в работе находится жилой дом, заказчик не хочет много вент.шахт на крыше что бы не портить внешний вид дома, по архитектурному плану очень удачно находится сан.узел вместе с кухней, не далеко. Вопрос! Можно ли провести вытяжную вентиляцию совместно с кухни и сан узла?
Skaramush
Можно ли объединить газовую плиту и унитаз?
Дмитрий10011
Да, то есть вытяжку с кухни объединить вместе с сан.узлом, и вывести одной шахтой наружу!
инж323
можно, но через союзный канал и его высота пронормирована.
а вам самому в нормативы лень смотреть?
Woodcuter
Расшифрую что вам сказал
Эдуард - нет одним каналом никак.
инж323 - через один сборный РАЗНЫМИ каналами спутниками.

Но боюсь не то не то вашу проблему не решает.

Правильная архитектурная компоновка вам дает тоже самое.

Если Зак хочет серьезно обьеденить выбросы - то то на чердаке - с кучей гемороя ограничений - и функционал данной схемы если честно не очень.
Я бы все таки отговорил - там все все все - гораздо хуже выйдет.
Skaramush
И при выводе наружу близко расположенными каналами вероятность получить в кухонном все "прелести" туалетного амбре достаточно высока, особенно если общий блок окажется в зоне ветрового подпора.
Дмитрий10011
В этом и вся соль, что заказчик хочет вывести сан.узел, и кухню одной вент.шахтой!
инж323
норматив позволяет- уже писал.
Наличие двух вытяжных каналов в квартире не всегда четкий плюс в создании хорошей вентиляции- поищите на форуме темы, их много. можете найти ник Трубочиста( у него сообщений меньше, проще найти. а то по моим и сам не найду) и по его постам- и мы там с ним спорим, но таки гарантированней один стояк даст меньше перетока при опрокидывании циркуляции. так что почитаете аргументы сторон и выберете решение.
izpodviperdverta
пока есть живые люди на форуме попробую задать вопрос тут: подскажите какую температуру наружного воздуха брать при расчете поступления воздуха через оконные клапана в квартиры? если брать -24 ( СПб 0,92) то на нагрев тех же самых 110 м3/ч какие то огромные числа получаются( unsure.gif верно ли брать температуру +5 градусов для формулы Qвент = Свозд * плотрностьвоздуха * Lвозд * (tв - tн)???
Skaramush
А при температуре ниже будете дышать "на коротком замыкании"? Вот расчётную и берёте. Единственное, можете считать нагрев не 110 м3/час. Смотря по числу людей.
izpodviperdverta
Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 15:58) *
А при температуре ниже будете дышать "на коротком замыкании"? Вот расчётную и берёте. Единственное, можете считать нагрев не 110 м3/час. Смотря по числу людей.

да там некоторые квартиры по площадям приходится считать, еще больше получается...
Skaramush
Где "да там" и что "считать по площадям"?
izpodviperdverta
Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 16:19) *
Где "да там" и что "считать по площадям"?

если в квартире есть кухня, с/у и ванная то это уже как минимум 110 м3/ч или я ошибаюсь? то есть на нагрев такого количества воздуха необходимо 110*1005*1,2*(20-(-24))/3600=1600Вт. сама квартира по теплопотерям получилась на 1100 Вт...
Skaramush
85 или 125. Откуда 110?
izpodviperdverta
Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 16:53) *
85 или 125. Откуда 110?

60 кухня 25 с/у 25 ванная
ИОВ
Для квартиры большой площади нужно смотреть первые 2 строки в табл. 9.1 СП 54
izpodviperdverta
Цитата(ИОВ @ 27.3.2018, 17:11) *
Для квартиры большой площади нужно смотреть первые 2 строки в табл. 9.1 СП 54

а как определить количество людей в квартире? заказчик уж точно такой информации не даст... наверно это лучшее что я нашел: рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более — по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов."
cpt
По СП42 таблица 2, в большинстве регионов сейчас норма 30 м.кв на человека при проектировании ( ну кроме соц жилья и тому подобного), т.е эконом вариант по таблице, 1 человек на одну жилую комнату.
Единственное не рекомендую считать деля общие квадратные метры дома на 30 квадратов, сам считаю покомнатно, получается чуть больше людей.
ИОВ
Цитата(cpt @ 27.3.2018, 17:31) *
По СП42 таблица 2,...

Не нужно ОВ-шнику смотреть в СП 42 ! - нужно получить задание от АР или ГИПа. В конкретном проекте в разделах АС, а потом и в ВК указано проектное расчётное количество жителей.
cpt
и получаем что у нас 0,5 землекопа в квартире, и табор в пентхаусе
инж323
и нагрузка по воде такая , что ввод при отсутствии ПК можно б было ф32 сделать....... smile.gif
Const82
Цитата(инж323 @ 28.3.2018, 11:05) *
и нагрузка по воде такая , что ввод при отсутствии ПК можно б было ф32 сделать....... smile.gif

Для ГВС от ЦТП тоже по гидравлике 25-32 проходит, но делаем 40.
sanja_k
Здравствуйте!
Подскажите в МКЖД 9этажей какую вытяжку в кухне надо делать с инд теплогенераторами : естественную или механическую?
СП 60 п.6.5.8 как-то размывчато про это говорит....
ИОВ
СП 281.1325800.2016 Вам в помощь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.