Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по вент-и из пластика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
UNikilai
Всем доброго времени суток. Человек захотел вент-ю из пластика и с решетками(обычно я делаю диффузоры). Стандартные диаметры круглых воздуховодов до 160. и прямоуголные 120*60 и 200*60, тог есть оч плоские. Подскажите, может есть спец решетки под такие размеры, чтобы можно было, к примеру, ее вставить в тройник 200*60. Хотя все равно какая-то маленькая решетка получается.. можно этот воздуховод повернуть(чтобы сторона в 200 мм была лицевой) и врезать туда любую решетку, но делается ли так? Как тут поступить? Буду признателен за помощь
aas3
Цитата(UNikilai @ 3.4.2018, 10:43) *
...Стандартные диаметры круглых воздуховодов до 160. и прямоуголные 120*60 и 200*60, тог есть оч плоские..

Это как раз нестандартные (прямоугольные) и такое соотношение сторон очень плохо влияет на аэродинамику потока. Стандартные - от 100х100 и далее с шагом 50.
Что мешает заказать нужные? Простой поиск в сети выводит на производителей таких воздуховодов, в том числе в вашем городе. Если задача - обойтись тем, что есть на ближайшем рынке/строительном магазине, то решетки высотой меньше 100мм там вряд ли есть (если только щелевые, но это несколько специфичная вещь и магазинами обычно не закупается).

Решетки в стенку такого воздуховода по широкой стороне нормально не встанут - нужно надстраивать адаптеры (как-либо), иначе решетки просто перекроют собой подход воздуха к ним.
Скорее всего, придётся заказывать изготовление либо воздуховодов, либо решеток (меньше 100мм по высоте обычные жалюзийные у производителей не встречал, только щелевые, либо декор для вытяжки).
Skaramush
Для ПЛАСТИКОВЫХ систем это типовые размеры. С имеющимися адаптерами, решётками и всеми причандалами, вплоть до переходников на типовые нормали.
Решётки ЕСТЬ и тоже для этой же системы, родные. Нужно просто найти и приобрести. Не там, где "пара плетей воздуховодов в углу завалялась", а у нормального продавца.
UNikilai
но в том то и дело, что для пластиковых прямоугольных воздуховодов это стандарт. Мне не удалось найти в нижнем пластиковый воздуховод 100*100 только под заказ за бешеные деньги(отвод будет стоить 1000 р) заказывать решетки тоже не хотелось бы...то есть единственный вариант это уйти на металл, как понимаю? Ведь стандартные металлические изделия выдут дешевле, чем заказные) Получается не делают пластиковые системы вент-и с решетками?

но ведь я искал, на сайте благовеста, эта фирма, думаю есть во всех городах http://www.blagovest.ru/catalog/947/ и стандарта я не нашел
может конечно плохо искал,
aas3
Цитата(Skaramush @ 3.4.2018, 12:25) *
Для ПЛАСТИКОВЫХ систем это типовые размеры. С имеющимися адаптерами, решётками и всеми причандалами, вплоть до переходников на типовые нормали.
Решётки ЕСТЬ и тоже для этой же системы, родные. Нужно просто найти и приобрести. Не там, где "пара плетей воздуховодов в углу завалялась", а у нормального продавца.

В таком случае прошу подсказать хоть какой-нибудь действующий нормативный документ с сортаментом этой продукции (либо с размерами, как это показано в СП 60 для металлических воздуховодов).
Skaramush
Зачем?
Чтобы после обмена кучей постов Вы увидели разницу между "стандартный" и "типовой"?

Лучше я задам вопрос - как соотношение сторон 1/2 и 1/3 "очень плохо влияет на аэродинамику потока"? Про то, что такое "аэродинамика потока" пока не спрашиваю.


А если интересует, "где найти размеры", ну - вот, например.

Решётка для 100*50 - вот она.
Решётка для 200*60 - и она вот.
UNikilai
ну если и влияет, то больше на шумовые характеристики, а не на аэродинамику
Skaramush
А на шумовые каким образом??
aas3
Цитата(Skaramush @ 3.4.2018, 13:20) *
Зачем?
Чтобы после обмена кучей постов Вы увидели разницу между "стандартный" и "типовой"?

Разумеется, нет. Всё просто - при наличии хоть каких-то норм согласование проекта/решения проходит гораздо проще и не приходится долго объяснять "а почему...".
Просто к случаю решил уточнить наличие/появление нормативки (точнее, прописанной там конкретики) именно по данному виду систем.

Цитата
Лучше я задам вопрос - как соотношение сторон 1/2 и 1/3 "очень плохо влияет на аэродинамику потока"? Про то, что такое "аэродинамика потока" пока не спрашиваю.

Действительно, 1/3 максимум.
В таком случае извиняюсь за дезинформацию - у меня почему-то это воспринялось как 1/20, 1/33 (т.е. 120=1200, 200=2000...). Не знаю, почему так.

Цитата(UNikilai)
ну если и влияет, то больше на шумовые характеристики, а не на аэродинамику

Шум в сети основном зависит от источника (обычно - вентилятор), а здесь, предполагаю, не те скорости в воздуховодах, чтобы генерировать на местных сопротивлениях что-то значимое в дополнение к нему (источнику).

Skaramush
Нормативной нет, первый такой пластик появился на моей памяти у англичан, следом у поляков. Дальше пошли под эти размеры прессовать все, кто купил оборудование. Размеров прямоугольных три, можно просмотреть в полном каталоге того же Вентса. Как бытовые под открытую прокладку - да. Но горят и при некачественной пластмассе - желтеют и трескаются.
vsklokoch
Воздуховоды 200*60 использую часто. Бывает по несколько в ряд.
(за потолками места мало, а от соотношения максимум 1/5 никуда не уйти).
Но я их сочетаю с металлическими воздуховодами и фасонными частями.
Решетки в этом случае беру под заказ (АМН 400х50 и т.п.)
trubo4ist
Цитата(UNikilai @ 3.4.2018, 12:28) *
но ведь я искал, на сайте благовеста, эта фирма, думаю есть во всех городах http://www.blagovest.ru/catalog/947/ и стандарта я не нашел
может конечно плохо искал,

Точно плохо.
Есть переходы с 204х60 на круглое. "Кобра" называется.
Есть тройники с фланцем, тоже с ответвлением на круглое.
Есть просто фланцы, которые крепятся на плоскость, а в воздуховоде 204х60 прорезается отверстие.
А дальше - ставятся стандартные решетки.
И вся проблема.
crm00168
если сильно надо, можно на 3d принтере напечатать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.