Полная версия этой страницы: 
Давление от резервуаров
  
 
 
  Добрый день, подскажите, как найти давление воды от резервуаров у потребителей. Имеются резервуары с водой , в них вода закачивается (был проект ранее). Моя задача спроектировать разводящие сети по поселку. Вода из резервуаров самотеком (это желание заказчика, чтоб никаких насосов) поступает потребителю на хозяйственно-бытовые нужды. Как определить , какой напор будет у потребителя, на выходе из резервуаров?? Дно резервуара находятся на отметке 447,41 (отметка отводящего водопровода не известна), первый колодец от резервуара(отметка низа трубы)-442,56,  первый колодец к потребителю (отметка низа трубы)-428,18. 
Р.S. прошу не высмеивать мои вопросы, который кажутся многом глупыми)
 
 
 
 
  Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 13:42) 

Добрый день, подскажите, как найти давление воды от резервуаров у потребителей. Имеются резервуары с водой , в них вода закачивается (был проект ранее). Моя задача спроектировать разводящие сети по поселку. Вода из резервуаров самотеком (это желание заказчика, чтоб никаких насосов) поступает потребителю на хозяйственно-бытовые нужды. Как определить , какой напор будет у потребителя, на выходе из резервуаров?? Дно резервуара находятся на отметке 447,41 (отметка отводящего водопровода не известна), первый колодец от резервуара(отметка низа трубы)-442,56,  первый колодец к потребителю (отметка низа трубы)-428,18. 
Р.S. прошу не высмеивать мои вопросы, который кажутся многом глупыми)
а)в статике давление воды будет равняться высоте столба воды. 
(вспоминаем опыт Паскаля с бочкой и трубкой 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...BE%D0%BA%D1%81)б) в динамике - за минусом гидравлических потерь на участке. Ну и плюс не забываем, что в динамике, уровень воды в баке будет падать. 
 
 
 
 
 
  Разница отметок воды в резервуаре и крана у потребителя минус сопротивление системы до потребителя (при разборе)
 
 
 
 
  Спасибо за ответы! 
Подскажите еще: как быть со скоростью...наружные диаметры приняты 110х6,6 мм(это от заказчика), 75 и 63 (для того чтобы были минимальные потери)... Расход воды не большой, поэтому скорость по расчеты выходит очень маленькой...V=0,1 м/с. Получается надо  уменьшать диаметры ?
 
 
 
 
  Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:35) 

Получается надо  уменьшать диаметры ?
а какая скорость на хоз.пит+пожар?
 
 
 
 
 
  Пожаротушение проектом не предусматривается. А если хоз.-быт. по формуле из учета расхода, то и 0,1м/с получается. Возможно увеличить расход воды если взять на полив территории и на домашних животных (коровы, овцы, птица,...), но тогда наверное надо "поиграть" с кол-вом и площадью полива, для того чтоб выйти на нужную скорость...
 
 
 
  Ferdipendoz
  23.4.2018, 14:57
  
 
  Ну сделайте расчёт. Подберите диаметр, при котором требуемый расход приходит к потребителю с требуемым давлением. Может быть, при более высокой скорости потери уже не дадут требуемого напора в диктующей точке
 
 
 
 
  Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:50) 

Пожаротушение проектом не предусматривается.
'
я так понял, это поселение?  нехорошо как-то без учета пожара.... ай-ай. 
Я бы на вашем месте задал заказчику вопрос  не хочет ли он получить по шапке?
Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:50) 

А если хоз.-быт. по формуле из учета расхода, то и 0,1м/с получается.
кроме скорости в трубе (как экономический аспект) надо следить за временем обмена воды (см СП31).  Тут на форуме были обсуждения.
 
 
 
 
 
  Цитата(Весна17 @ 23.4.2018, 14:35) 

Спасибо за ответы! 
Подскажите еще: как быть со скоростью...наружные диаметры приняты 110х6,6 мм(это от заказчика), 75 и 63 (для того чтобы были минимальные потери)... Расход воды не большой, поэтому скорость по расчеты выходит очень маленькой...V=0,1 м/с. Получается надо  уменьшать диаметры ?
0,1м/с на 110 трубу это расход 0,73 л/с. Какой-то очень маленький поселок  
 
  
 
 
 
  Простите, это я указала скорость и расход на одну из улиц (тупиковый участок).  Скорость в начале участка около 0,8м /с, потом сеть раздваивается и идет в разные стороны, там скорость 0,4 м/с.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 