yavent
Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте
Skaramush
А что вызвало необходимость в таком понижении оборотов?
Второй вопрос - производитель ответил письменно и с реквизитами?
Сергей Валерьевич
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42) *
по схеме земля..

Имеется в виду звезда с заземленной средней точкой? тогда да, ПЧ этого не любят...
Оставить чистую звезду и ПЧ.. настроить по правилам...
А если "треугольник", то ограничить напряжение на выходе 220в
yavent
Нет конечно не письменно...после чп сказал..
Сергей Валерьевич..уж простите..в целях повышения знаний..а что значит чистая звезда?..
это бит-ферма..весной включили на минимум подачу

но все же ..почему так происходит? говорят именно на рус.асинхронников..с другой стороны на осевиках ВО...РАБОТАЮТ во всех частотах
Skaramush
Чистая это без заземлённой нейтрали.
Ряд двигателей имеют ограничения по понижению частоты. И надо смотреть, в какую зону работы у Вас "свалился" вентилятор. Осевой, как правило, имеет более широкий диапазон работы. А центробежный мог оказаться в "запрещённой зоне".
Сергей Валерьевич
Цитата(Skaramush @ 7.5.2018, 14:07) *
Ряд двигателей имеют ограничения по понижению частоты. И надо смотреть, в какую зону работы у Вас "свалился" вентилятор. Осевой, как правило, имеет более широкий диапазон работы. А центробежный мог оказаться в "запрещённой зоне".

Уточню... АД практически любой, может работать в большом диапозоне частот, от 0 до 50гц и значительно выше (зависит от механических свойств подшипников, качество обмотки и тд..)
А вот оборудование, на котором установлен АД, действительно имеет ограничение.
Как пример насосы глубинные.. ЭЦВ удавалось опускать до 35-38гц, далее уже насос "садился на водяные" подшипники..
То же касается и вентиляторов..
Skaramush
Уточнение верное, двигателю действительно параллельно. У вентилятора высока вероятность выхода в зону неустойчивой работы.
Kotlovoy
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42) *
Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте

Электродвигатель охлаждается крыльчаткой на валу, и на малых оборотах охлаждение становится неэффективным, он мог тупо перегреваться.
Двигатели, рассчитанные на работу в широком диапазоне оборотов, оборудуют вентилятором-наездником, либо встроенным осевым.
Это как на автомобиле с пассивным вентилятором на жаре в пробке ехать, да ещё в гору - можно закипеть.
vnipi
Добрый вечер.
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42) *
....к частотнику данфосс 51.....
и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда?...

правильно Вам сказали, но как пишет Производитель меньше 25 Гц - минимальное значение, а макс. выставляете сами, исходя из данных с шильдика оборудования.
Возможно Вам пригодится для настройки след. рекомендации.
С объекта одного, вообще-то тех. документация у Вас должна быть на руках при том же ПНР и никакие словесные рекомендации Вам не дадут гарантии в верной настройке, чем, рекомендации письменные от Производителя - не Поставщика:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С Уважением,
yavent
Благодарю..а чем вызвано именно 25Гц
vnipi
Доброй ночи.
Цитата(yavent @ 8.5.2018, 5:32) *
Благодарю..а чем вызвано именно 25Гц

Есть сомнения в правильной инфе, лучше уточняйте у Производителя, либо у Поставщика в тех. отделе, если Производитель - "иностранец".
В другом случае, если не соблюдаете рекомендации Производителя, все поломки в период "гарантийного срока" из Вашего кармана, а Вам это надо?

С Уважением,
LordN
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 12:42) *
Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте

фото шильда движка в студию.