Здрасте!!! Есть ли у кого нибудь данные (хоть какого производителя) по шумопоглощающим способностям таких воздуховодов. А нето собрался сделать расчёт, а данных то нету :wacko: Пожалуйста!!!
Skaramush
1.2.2007, 16:06
Увы, у DEC таких данных не встречал.
AAANTOXA
1.2.2007, 16:47
Цитата(Skaramush @ Feb 1 2007, 16:06 )
Увы, у DEC таких данных не встречал.
а по опыту, скажем к фанкойлу "прикрутить" обычного гибкого или утеплённого (ну метра 2) - большая разница в шуме? (не надо только говорить что утеплённые обязательно для фанкойла - я образно .)
Skaramush
1.2.2007, 17:00
По опыту у фэнкойлов размеры подключений расчитаны на нешумящие скорости. И весь звук - это работа вентилятора и он идет через распределитель, а через стенку воздуховода практически не прослушивается. Тут играет роль и то, что такой воздуховод не передает вибряцию и не служит "резонатором".
К Maxxx, вряд ли гибкий в-вод обладает хорошим звукопоглощением - внутренняя поверхность отражает звук. Можете посмотреть характеристику гибких шумоглушителей SonoDec, может поможет.
Спасибо. И всёже они поглощают шум. Как даже в стальном теплоизолированном воздуховоде шума теряется в 2 раза больше чем без изоляции.
AAANTOXA
2.2.2007, 14:29
Цитата(Skaramush @ Feb 1 2007, 17:00 )
По опыту у фэнкойлов размеры подключений расчитаны на нешумящие скорости.
Просто к слову : но проектировщик, особенно неопытный, к фланцу у фанкойла скажем 700х160 делает переход с сужением скажем на ф200 и ведёт им разводку и думает что так и надо . соответственно скорости возрастают
Skaramush
2.2.2007, 18:17
??? А взглянуть на штатный терминал для подключения круглыми (окажется 3 а то и 4 по 160) времени не хватит или сопроводиловки нет?
Maxxx, вы не правы в терминологии. Они не поглощают шум. На конце того же изолированого металлического вы получите тот же уровень, что и у простого.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.