alexandrpjatkov
Проектирую систему АУПТ для здания имеющего подвесные потолки и орошаемые запотолочные пространства. В запотолочных пространствах предусмотрены спринклеры розеткой вверх, а в помещениях под этими пространствами- Розеткой вниз. Для запотолочного пространства сделал трубы отдельно от трубопроводов, на которые посадил спринклеры для помещений ниже подвесного потолка. Заказчик упорно хочет посадить спринклеры для запотолочного пространства на трубопровод для помещения под подвесным потолком и соответственно шлет замечания. Ссылки на расчёты и на элементарную логику не помогают. Есть ли в нормативах какой либо пункт напрямую запрещающий садить разнотипные спринклера (розеткой верх и розеткой вниз) на один трубопровод?
fantomas_1954
Нет запрета
Sindarkon
Цитата
Есть ли в нормативах какой либо пункт напрямую запрещающий садить разнотипные спринклера (розеткой верх и розеткой вниз) на один трубопровод?

Такого запрета не просто нет, в случае запотолочного пространства такое решение активно приветствуется.
fantomas_1954
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2018, 8:46) *
...Ссылки на расчёты и на элементарную логику не помогают...

А в чем элементарная логика?
alexandrpjatkov
Цитата(fantomas_1954 @ 13.6.2018, 14:56) *
А в чем элементарная логика?

Хотя бы в том, что если на одну ветку посадить и запотолочные оросители и оросители для помещения, и если эта нитка выйдет из строя каким либо образом, то не будут работать оросители и в запотолочном пространстве и в помещении...
jiexawcr
а вы тушение приняли такое же как в помещении? если другое, то тогда сажаете на эту трубу СПЖ и говорите, что это отдельная зона тушения. 1 СПЖ дешевле, чем СПЖ у каждого оросителя smile.gif правда есть оросители с контролем пуска, но это паутина слаботочки в любом случае.

ПС чисто логически нужно отделять запотолочное и так от помещения, тк по таблице А2. 11.1 тушение при большей нагрузке (свыше 7л), а по 11.2 (1,5-7л) только АУПС, при этом по п.4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.. без СПЖ вы не выполните никак функцию пожарной сигнализации отдельно для запотолочного пространства, для которого она требуется при меньшей пожарной нагрузке, то есть должна бы быть выполнена через АУПТ.
но конкретного прописанного требования нет.