Доброго дня.
Привод ACS880-104-006A0-3. Необходимо настроить защиту двигателя с PTC-термистором. Термистор подключается к аналоговому выходу и входу по четырех-проводной схеме. Соответственно устанавливаю p13.12=Force PTC Excitation.
Какие настройки нужно сделать для аналогового входа в группе параметров p12.16-p12.20? Как отмасштабировать термистор?
Ответов не видать, вероятно никто с этим не сталкивался. Допустим термистор отмасштабирован, нужно ли менять параметры в группе 35 - Motor thermal protection? А именно 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 или настройки аналогового выхода и входа достаточно для контроля температуры? В руководстве читаю и не могу понять, нужно или нет.
1. Установите аппаратную перемычку, связанные с аналоговым входом, на U.
2. 12.15 AI1 unit selection = V.
3. 13.12 AO1 source = Force PTC excitation.
4. 35.11 Temperature 1 source = PTC analog I/O.
5. 35.14 Temperature 1 AI source = AI1 actual value.
6. 35.12 Temperature 1 fault limit = выставляем значение срабатывания аварии (Ом).
7. 35.13 Temperature 1 warning limit = выставляем значения срабатывания предупреждения (Ом).
8. 96.08 Control board boot = 1 — перезагружаем ПЧ.
Спасибо, а эти параметры 12.16-12.20 настраивать обязательно для PTC?