laurentine
  25.6.2018, 14:52
  
 
  Доброго времени суток! Такой вопрос, имеется ШРП с 2 линиями, на каждой установлен РДП-50Н. Один регулятор работает и настраивается без каких либо проблем. 
Второй либо не осуществляет "подхват" при расходе, либо после того, как настроечным дросселем добавишь тот самый подхват, он начинает осуществлять плевки газа что приводит к отключению линии сразу. Так же, подхват осуществляется с очень большой задержкой примерно секунд 7-8 во время подхвата происходит не плавное повышение давления, а плевок, что в свою очередь в лучшем случае приводит к срабатыванию ПЗК. 
Все импульса продули, гильзу хорошо смазали, мембрана без дырок, иголки чистые. В чем может быть еще причина? Хотя до сих пор такое чувство, что именно в гильзе причина.
п.с. подачу газа не имеем возможности приостановить, т.е. необходимо производить пуск в систему.
 
 
 
 
  Пробовали поменять клапан со своим стаканом с работающего на неработающий регулятор.
 
 
 
  avtomat-on
  18.9.2019, 22:17
  
 
  Такая же ерунда. Не получается устранить.  Писал на завод - им, вероятно, наплевать.  laurentine - получилось ли устранить проблему?
 
 
 
 
  Цитата(laurentine @ 25.6.2018, 14:52) 

Все импульса продули, гильзу хорошо смазали, мембрана без дырок, иголки чистые. В чем может быть еще причина? Хотя до сих пор такое чувство, что именно в гильзе причина.
п.с. подачу газа не имеем возможности приостановить, т.е. необходимо производить пуск в систему.
Значит не все. Пока серу всю с всех иголок не счистите, то так и будет.
 
 
 
 
  maximys99
  19.9.2019, 17:51
  
 
  про перекос штока  клапана уже было?
 
 
 
  avtomat-on
  21.9.2019, 6:59
  
 
  Шток основного клапана?  Но там устройство такое, что перекос невозможен (или вряд ли возможен) Но если допустить что перекос есть, тогда откуда он взялся и как с этим бороться?
 
 
 
  avtomat-on
  21.9.2019, 8:01
  
 
  Интересно, что все детали регулятора в идеальном состоянии, трубки чистые. Всё движется. Визуально никаких причин. Шток рабочего клапана ходит легко, я бы сказал идеально, как "по учебнику". Но регулятор после запуска котла очень долго не открывается, срабатывает ПЗК. Регулировка дросселями не дает улучшения. К регуляторору совершенно точно не прикасались. Никто ничего подсказать не может - подсказка: купить новый регулятор. Только вот его никто не купит. Надо имеющийся заставить работать. Но как?!!! Менял сёдла и мембраны клапанов на новые, смазывал, чистил - ничего не меняется.   

А могла ли устать пружина в стабилизаторе? Как это проявляется?
 
 
 
 
  Цитата(avtomat-on @ 21.9.2019, 8:01) 

А могла ли устать пружина в стабилизаторе? Как это проявляется?
Может. Теряется упругость, появляются "перескоки"...