Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выпуск напорной канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ANASTASIA04
Добрый день,
Поясните пожалуйста.
В ТУ на канализирование от 2011 г. Идет ссылка на СНиП, который не действует: " в случае установки санприборов в подвалах, их канализирование выполнить согласно СНиП 2.04.01-85, с устройством собственного выпуска, оборудованного электрозадвижкой".

В СП в п. 8.3.26 говорится еще и об установки насоса ( или).
В проекте стоки с парковки собираются в насосной и отдедьным выпусков идут в колодец, перед выпуском установлена обычная задвижка со штурвалом.

Нужно эту задвижку заменить на электофицированную ( канализационный затвор hl)?

Young
Добрый день.
Во-первых при чем здесь пожарный раздел, в котором вы создали тему;
Во-вторых "срок годности" ТУ, как правило, 3 года, проверьте ваши, наверняка они уже не действующие;
В-третьих, если я правильно понял, на выпуске от дренажников расположенных в парковке задвижку с приводом предусматривать не нужно.
ANASTASIA04
Простите, не обратила внимание, воспользовалась поиском похожих тем.
Я про выпуски хоз быт. канализации напорной ( с/у парковки)?

получается, если стоки пойдут из колодца в систему, они дойдут до насоса, который включается, когда в него приходят стоки из с/у. А пока он не включится, все из наружки будет стоять в системе здания...смысл установленной обычной задвижки?
Young
Схему приложите для наглядности
jiexawcr
не нужна там задвижка, перечитайте ваш же пункт 8.3.26
"...или автоматической насосной установки , управляемых по сигналу датчика , установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или..."

если по каким то причинам она нужна, то она должна быть с концевиком, который бы отключал насосную+сигнал дис, иначе насос сгорит от работы в случайно закрытую задвижку.

после стояка уклон надо бы в обратную сторону сделать, в сторону насоса, после уступа уже на выпуск. либо сделать под уступом прочистку.


ПС так то да, раздел не тот smile.gif
ANASTASIA04
Спасибо за ответ!
Но для чего-то она была установлена, установлена после первой правки проекта. Возможно для демонтажа....
Young
Цитата(jiexawcr @ 29.6.2018, 12:17) *
не нужна там задвижка, перечитайте ваш же пункт 8.3.26

Согласен, задвижка не требуется.
Задвижка/затвор ставится чтобы не было подтопления при засоре в наружной сети через приборы, борта которых ниже люка колодца. У вас же есть обратный клапан после КНС.
Serg Ivanov
Цитата(Young @ 29.6.2018, 13:06) *
Согласен, задвижка не требуется.
Задвижка/затвор ставится чтобы не было подтопления при засоре в наружной сети через приборы, борта которых ниже люка колодца. У вас же есть обратный клапан после КНС.

Обратный клапан плохо работает на канализации. Засоряется и пропускает стоки обратно. Обычно делают подъём напорной линии выше отметок люка ближайшего колодца.

Young
Согласен
ANASTASIA04
Спасибо за комментарии! :-)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.