максим74
Добрый день прошу совета кондиционеры Mitsubishi Electrici SRC 40 HD 2007 года выпуска. Не работает при запуске сплит систему включаеться компрессор на 3-5 минут и на внутреннем блоке загорается индикация run горит постоянно timer 6 раз ошибка передачи сигнала. При вскрытии наружного блока на плате светодиод не горит предохранитель целый. Как можно найти причину неисправности?
carrot
Прежде всего проверьте/прозвоните межблочные провода.

убедитесь, что правильно расключено на внешнем и внутреннем блоках.
Если везде все верно, но не работает, надо померить напряжение между 2 и 3 клеммами межблочки. Есл есть 12 в, значит сломана плата внш блока, если нет, внутр.


Сам недавно чинил такой кондей. был косяк монтажников - не правильная расключка
LordN
у МЕ никогда не было моделей с такой маркировкой.
Alex2001
Цитата(максим74 @ 16.8.2018, 8:14) *
Добрый день прошу совета кондиционеры Mitsubishi Electrici SRC 40 HD 2007 года выпуска. Не работает при запуске сплит систему включаеться компрессор на 3-5 минут и на внутреннем блоке загорается индикация run горит постоянно timer 6 раз ошибка передачи сигнала. При вскрытии наружного блока на плате светодиод не горит предохранитель целый. Как можно найти причину неисправности?


SRC 40 HD - такая модель была у Mitsubishi heavy industries