Помогите разобраться! Есть одноэтажный корпус производственного здания (производство категории Д). В данном корпусе запроектировали встроенное двухэтажное "здание" с административными помещениями, пределы огнестойкости ограждающих конструкций EI 30.Воздуховоды, обслуживаемые административные помещения, проходят по производственному помещению. Согласно СП 7.13330.2013 табл. В.1 данные транзитные воздуховоды не нужно покрывать огнезащитой, если они идут на обслуживаемом этаже и нужно, если они идут вне обслуживаемого этажа.
Вот вопрос, необходимо ли покрывать огнезащитой транзитный воздуховод №2 (см.чертеж)?
ИОВ
Цитата(Modena @ 17.8.2018, 9:51) *
...Есть одноэтажный корпус производственного здания (производство категории Д). В данном корпусе запроектировали встроенное двухэтажное "здание" с административными помещениями, пределы огнестойкости ограждающих конструкций EI 30.Воздуховоды, обслуживаемые административные помещения, проходят по производственному помещению. Согласно СП 7.13330.2013 табл. В.1 данные транзитные воздуховоды не нужно покрывать огнезащитой, если они идут на обслуживаемом этаже и нужно, если они идут вне обслуживаемого этажа.
Вот вопрос, необходимо ли покрывать огнезащитой транзитный воздуховод №2 (см.чертеж)?

Это противоречит п. 6.1.43 СП 4 и табл. 23 № 123-ФЗ - пусть АР/ПБ уточняют и выполняют по нормам.
Встройку нужно рассматривать именно как отдельное здание, она по нормам отгорожена от цеха противопож. преградами. Общий счёт этажей вести не следует - рассматривайте прокладку воздуховодов по произв. пом-ю как по чужому этажу для любого этажа встройки.
Modena
ИОВ, как всегда, СПАСИБО огромное!!!