"Тепловая мощность" ВОА - абстрактное понятие. Агрегаты подбирают 
не по тепловой мощности (разделив теплопотери на мощность агрегата), а с учетом схемы установки, схемы воздухораспределения. Определяющим является 
температура воздуха на выходе.
Паспортная Твк для АО2-4 равна 47 градусов при теплоносителе 150-70. Это практически недопустимо для воздушного отопления - теплый воздух будет всплывать вверх. Под потолком может быть 50 градусов, а в РЗ +5. Когда устанавливают, например, два агрегата по 40 кВт на помещение с потерями 80 кВт заранее можно сказать - будет холодно.
Очень 
приблизительно данные агрегатов можно взять из паспортов. 
Например для АО2-4 Там есть ориентировочные данные и для разных теплоносителей.
Для 
любого воздухонагревателя исходными являются 
температуры воды и воздуха на входе, расходы 
воды и воздуха. В результате нагрева устанавливаются 
температуры на выходе. Всё это можно рассчитать точно, с учетом схемы движения теплоносителя. Для АО2-4 это простейшая перекрестная, т.к. там один калорифер КСк-3-6.
Можно выполнить в программе 
Лидер-Воздухонагреватели поверочный расчет на разные температуры теплоносителя. Можно выполнить и 
режимный расчет на любой диапазон температур воздуха и температурный график с учетом схем регулирования (или без него).
Но даже без расчетов известно, что для ВОА необходимо, чтобы 
перегрев воздуха был не выше 10 градусов. В этом отношении теплоноситель с более низкими параметрами предпочтительней. Например для АО2-4 при 95-70 температура воздуха на выходе порядка 25-30 градусов, и для воздушного отопления это гораздо лучше, чем 45-50. А фактическая тепловая мощность агрегата - уже вторичный показатель.