Цитата(Gibadullina VV @ 27.12.2018, 10:37)

У Вас воздуховод Ду 100 сможет пропустить 28 м3/ч, при скорости 1 м/с (максимальная), при рекомендуемой 0,5 и того меньше. Считайте сами, хватит ли такого объема воздуха, если требуется не менее 3хкрат.
Почему обязательно трехкрат? СП 31-106-2002 , пункт 8.1.6 - 20-60 м3/ч. Статус - такой же как и у СП 42-101-2003. Потому выбирайте. Кстати на СП 31-106-2002 ссылается и разработчики СП 42-101-2003 в своих
методических рекомендациях от 2016 г..
Что касается канала диаметром 100мм - то сколько видел таких каналов - тяга 0,4-0,5м/с. То есть совсем " не сосёт". Минимум ф125, а лучше ф140 и больше - тянут нормально. При этом не стоит забывать о правильности монтажа - например о выводе выше зоны ветрового подпора.
Цитата(Gibadullina VV @ 27.12.2018, 10:37)

при скорости 1 м/с (максимальная), при рекомендуемой 0,5 и того меньше.
Разве плохо если канал будет тянуть со скоростью 1,,0-1,5? Очень часто в замерах имеем такие каналы в стенах зданий. Это же отлично.!