Суть моего вопроса и проблемы в следующем.
Имеется станция 2-го подъёма ХВС с 2-мя консольными насосными агрегатами К45/30. Как видно из приложенного схематического изображения насосы работают в режиме всасывания из резервуара по трубопроводу Ø150 мм. Разница между нулевыми уровнями насосов и резервуара составляет порядка 6м. Общая протяжённость трубопровода всасывания — 10м.
Управление насосами осуществляется 2-мя частотными преобразователями по датчику давления (датчик Р на схеме) на напорном трубопроводе в следующем режиме - один насос ведущий, второй насос в резерве, в ожидании. При понижении давления до определённого уровня на ведущем насосе, второй включается в режим подпитки. При достижении определённого давления двумя насосами в работе остаётся ведущий насос, второй переходит в режим ожидания.
Всё бы хорошо, но происходит завоздушивание насоса находящегося в режиме ожидания и соответственно невозможность работы в автоматическом режиме.
Прошу вас технически и конструкционно подсказать варианты решения проблемы.
Да, ещё, данная станция не имеет дополнительного водоснабжения и персонала постоянного контроля.