Здравствуйте товарищи,
Суть моего вопроса и проблемы в следующем.
Имеется станция 2-го подъёма ХВС с 2-мя консольными насосными агрегатами К45/30. Как видно из приложенного схематического изображения насосы работают в режиме всасывания из резервуара по трубопроводу Ø150 мм. Разница между нулевыми уровнями насосов и резервуара составляет порядка 6м. Общая протяжённость трубопровода всасывания — 10м.
Управление насосами осуществляется 2-мя частотными преобразователями по датчику давления (датчик Р на схеме) на напорном трубопроводе в следующем режиме - один насос ведущий, второй насос в резерве, в ожидании. При понижении давления до определённого уровня на ведущем насосе, второй включается в режим подпитки. При достижении определённого давления двумя насосами в работе остаётся ведущий насос, второй переходит в режим ожидания.
Всё бы хорошо, но происходит завоздушивание насоса находящегося в режиме ожидания и соответственно невозможность работы в автоматическом режиме.
Прошу вас технически и конструкционно подсказать варианты решения проблемы.
Да, ещё, данная станция не имеет дополнительного водоснабжения и персонала постоянного контроля.
Михаил I
Как вариант от напорного трубопровода первого насоса подвести уже с давлением воду во всасывающий трубопровод второго.
Поставить обратные клапаны.
Aerl
Цитата(Михаил I @ 29.1.2019, 12:01) *
Как вариант от напорного трубопровода первого насоса подвести уже с давлением воду во всасывающий трубопровод второго.
Поставить обратные клапаны.


При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса?

Поставить мембранный бак + жокей, не подойдет?
Kostyan777
А обратный клапан перед вторым насосом не поможет?
miter
Цитата(Aerl @ 29.1.2019, 13:19) *
При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса?

Можно тонкую трубку, чтобы минимизировать ее влияние smile.gif И при желании на нее кран с эл приводом, работающим от включения/выключения резервного насоса

CLEPEN
Цитата(Kostyan777 @ 29.1.2019, 13:54) *
А обратный клапан перед вторым насосом не поможет?


Обратный клапан на всасывающем трубопроводе перед насосами установить физически невозможно в связи ограниченностью пространства в насосной станции!

Цитата(miter @ 29.1.2019, 13:59) *
Можно тонкую трубку, чтобы минимизировать ее влияние smile.gif И при желании на нее кран с эл приводом, работающим от включения/выключения резервного насоса



А как данное предложение использовать в случае если насосы периодически будут менять свой режим работы, т.е. ведущий №1, а ведомый №2 и следующий режим - ведущий №2, а ведомый №1?!
miter
Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 14:56) *
А как данное предложение использовать в случае если насосы периодически будут менять свой режим работы, т.е. ведущий №1, а ведомый №2 и следующий режим - ведущий №2, а ведомый №1?!

Сделать две трубки laugh.gif
CLEPEN
Цитата(miter @ 29.1.2019, 15:07) *
Сделать две трубки laugh.gif


А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!!
Так для этого есть автоматические воздухоотводчики!
Мы пробовали устанавливать их в корпус насоса, но эффекта не дало!
Вот если их установить на всасывающий трубопровод...
Aerl
Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 17:26) *
А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!!
Так для этого есть автоматические воздухоотводчики!
Мы пробовали устанавливать их в корпус насоса, но эффекта не дало!
Вот если их установить на всасывающий трубопровод...


А? что blink.gif ? на всасывающем - совсем плохая идея
miter
Цитата(CLEPEN @ 29.1.2019, 17:26) *
А технический смысл в этих трубках? Стравливать воздух в ручном режиме!!!

Не стравливать воздух, а заполнять водой и не давать образовываться воздушным мешкам
У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит?
CLEPEN
Цитата(miter @ 30.1.2019, 8:33) *
Не стравливать воздух, а заполнять водой и не давать образовываться воздушным мешкам
У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит?


Обратный клапан стоит на всасывающей трубе в резервуаре (см. эскиз).
А на заполнение водой насосов есть отводы 1/2 дюймовые, но это только для режима "в ручную"!
Aerl
Цитата(miter @ 30.1.2019, 8:33) *
У вас на рисунке кстати на всасе обратный клапан есть. Он не держит?


Тогда бы по идее и основной завоздушивался бы, а ТС говорит что только резервный страдает такой болезнью. Приложил напорно-расходную характеристику К45/30, ничего не смущает?
CLEPEN
Цитата(Aerl @ 30.1.2019, 12:50) *
Тогда бы по идее и основной завоздушивался бы, а ТС говорит что только резервный страдает такой болезнью. Приложил напорно-расходную характеристику К45/30, ничего не смущает?


Предполагаю, что вопрос касается характеристики насоса "допустимый кавитационный запас"! Я правильно понял?
В нашем случае высота от нижнего края обратного клапана на всасывающем трубопроводе до оси ротора насоса составляет 4 м, что соответствует техническим требованиям работы насоса в нормальном режиме.
Опять же, если бы данное требование не было бы соблюдено, то ведущий насос тоже бы завоздушивался! Так?
miter
Эжекция может?
CLEPEN
Цитата(miter @ 30.1.2019, 14:50) *
Эжекция может?


Всё может быть! Выражаясь цитатой из х/ф "Гараж":"Чего только не бывает в биологии!!!"
Но суть моего вопроса адресован тем кто сталкивался с такого типа проблемой, сформулированной мной вначале, и с помощью каких технических мероприятий удалось найти решение!
Fisher155
Цитата(CLEPEN @ 30.1.2019, 16:05) *
Всё может быть! Выражаясь цитатой из х/ф "Гараж":"Чего только не бывает в биологии!!!"
Но суть моего вопроса адресован тем кто сталкивался с такого типа проблемой, сформулированной мной вначале, и с помощью каких технических мероприятий удалось найти решение!

Тут в основном теоретики, проектировщики то есть rolleyes.gif .
Skorpion
Слишком большая высота всасывания и длина всасывающего трубопровода. Да еще ОК на всасывающем трубопроводе создает доп. сопротивление.
Aerl
Цитата(CLEPEN @ 30.1.2019, 14:38) *
Предполагаю, что вопрос касается характеристики насоса "допустимый кавитационный запас"! Я правильно понял?
В нашем случае высота от нижнего края обратного клапана на всасывающем трубопроводе до оси ротора насоса составляет 4 м, что соответствует техническим требованиям работы насоса в нормальном режиме.
Опять же, если бы данное требование не было бы соблюдено, то ведущий насос тоже бы завоздушивался! Так?


минимальный уровень воды в емкости 2м от дна? Опять же не учитываете еще местные и линейные потери напора.
Spok_only
Смотрю схему, у вас на напорной линии есть манометры, а на всасывающем патрубке перед насосом мановакууметры не указаны? Значит отсутствуют. Ибо, увидев истинное значения разрежения при минимальном уровне воды в резервуаре (да и не только), вы бы сделали вывод что:
1) насос периодически работает в кавитационном режиме;
2) выделяющийся из воды растворённый воздух вытесняет воду из неработающего насоса, а защита от «сухого хода» не позволяет запустить его в работу.
Кстати (читаем СП, СНиП), в насосных станциях 3 категории, допускается устройство одной всасывающей линии. При этом на всасывающей линии, диаметром до 200 мм, допускается установка приёмного клапана. У вас же видим обратный клапан (и наверно не поворотный), который и есть основным виновником создания разрежения. Ну, а ещё добавим 4 м на геометрическую высота подъёма smile.gif
Установка вантузов или других устройств для выпуска воздуха на всасывающих линиях, не только бессмысленна, но и вредна.
Решение вашей проблемы:
1) замена обратного клапана на приемный (предварительно сделав расчёт);
2) устройство самостоятельных всасывающих линий (без их объединения !) к каждому насосу. Но и в этом случае установить приемные клапана.
Михаил I
Цитата(Aerl @ 29.1.2019, 15:19) *
При включении резервного насоса, первый все еще будет работать в его всасывающий? и где же тогда окажется рабочая точка первого насоса?

Поставить мембранный бак + жокей, не подойдет?


Тонкую трубку, чтобы под залив.
Y@rVik
Можно тоже вопрос-консультацию?)
Верна ли обвязка установок? где, что изменить/добавить? как правильно разместить водомер. Нужны ли эл.задвижки на напорной линии у пож.установки.?
Есть НС 2 подъема, забор воды из РЧВ, насосы стоят под залив.
Сеть объединенная пожар(напор 60м) + хозпит (30м).
2 группы насосов. (П.С в каком случае можно объединять и делать 1 группу насосов, а в каких не стоит)
2 категория водоснабжения.
При включении пожарной установки, хозпит отключается.
Пожарная установка рассчитана на пропуск пожар+хозпит

Заранее всем спасибо!


ViC
Обратный клапан нужен после УО, перед объединением с пож.насосами, чтобы пож.насосы не давили на счетчик.
У Вас вся система под заливом, эл.задвижки на напорной у пож.установки не нужны. Там все должно быть открыто всегда.
Dima_UA
при пожаре воду не обеззараживаете?
ну и задвижек не хватает на всасывающем трубопроводе на кольце
Y@rVik
Цитата(ViC @ 14.3.2019, 12:43) *
Обратный клапан нужен после УО, перед объединением с пож.насосами, чтобы пож.насосы не давили на счетчик.
У Вас вся система под заливом, эл.задвижки на напорной у пож.установки не нужны. Там все должно быть открыто всегда.

Ок! спасибо!

Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 12:45) *
при пожаре воду не обеззараживаете?
ну и задвижек не хватает на всасывающем трубопроводе на кольце


Задвижки поставила!

Ну да, получается при пожаре тоже надо УО поставить, но не хочется))) это на весь расход ее нужно подбирать, а сколько в ней потерь будет? можно ли пренебречь ей при пожаре? как бы временное явление. Вообще в РЧВ у нас все условия для хранения питьевой воды выполнены и обмен воды и конструкция РЧВ.
Dima_UA
мне не нравятся эти задвижки. нарисуйте для себя схему как вы разделите на полукольцо и од каждого по всасу на насосные.
Y@rVik
Еще вопрос который просто меня выбивает из колеи)))
Наружные сети!
При объединенном водопроводе на хозпит+пожар какая система правильная:
1. 2 группы насосов: отдельно хозпит + отдельно пожар (с учетом хозпита). при пожаре хозпит отключается.
2. 2 группы насосов: отдельно хозпит + отдельно пожар (без учета хозпита). при пожаре хозпит не отключается. Но тогда смущает продавит ли хозпит при пожаре при разных параметрах установок, к примеру пожар напор 60м 20л/с/хозпит 30м 6л/с. И возможно ли использование при пожаре хозпита если они частотниками.
3. 1 группа насосов на хозпит+пожар. какие тогда принципы работы?

ПС. эксперт говорит вообще при пожаре ни какого хозпита не надо, типа когда горит ни кто не пьет и прочее) .... а так мы заведомо завышаем производительность пожарной установки и соответственно стоимость. Но я не соглашаюсь....и получаю повторные замечания(((
Я сама всегда придерживаюсь 1 варианту он мне кажется более надежным.

в СП 30 п.5.6.2 все ясно прописано - но это внутрянка, а замечание по сетям. эксперт ссылается на СП 8 п. 7.3

Как надежно и правильно проектирования НС при объединенном водопроводе?



Y@rVik
Очень интересно мнение специалистов!
Dima_UA
для зданий я подбираю отдельно пож.установку на пож.расход, и отдельно на хоз-пит.
Ferdipendoz
В п.7.3 СП 8 ни полслова не сказано про расход воды при пожаре и про необходимость подачи хозпитьевого расхода. Про то, что при пожаре никто не пьёт - с чего он взял? Я, увидев в окно пожар, не перестану пить и в душ ходить.
При этом есть п.5.12 СП 8 - расчётный расход на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе на другие нужды (и перечислено на какие).
Y@rVik
Цитата(Ferdipendoz @ 18.3.2019, 14:40) *
В п.7.3 СП 8 ни полслова не сказано про расход воды при пожаре и про необходимость подачи хозпитьевого расхода. Про то, что при пожаре никто не пьёт - с чего он взял? Я, увидев в окно пожар, не перестану пить и в душ ходить.
При этом есть п.5.12 СП 8 - расчётный расход на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе на другие нужды (и перечислено на какие).


ссылаясь на п.7.3 эксперт видимо читает про совместную работу насосов, но в пункте не написано совместная работа всех насосов или только пожарных.