vadd
Господа есть 4 ветки горизонтально двухтрубной системы отопления по 25м... по 2 ветки на каждое крыло (1 и 2 этаж)..как лучше их соеденить в тепловом узле?
Inchin
Цитата(vadd @ 30.1.2019, 8:40) *
Господа есть 4 ветки горизонтально двухтрубной системы отопления по 25м... по 2 ветки на каждое крыло (1 и 2 этаж)..как лучше их соеденить в тепловом узле?

Наиболее вероятно, что просто тройниками. Но лучше проверить гидравлическим расчетом, вдруг и коллектор будет необходим. Ведь пока неизвестны ни сечения, ни расходы, ни скорости теплоносителя.
vadd
гидравлически ветки между собой увязаны.полипропилен 25 диаметр..Думал тройниками..как то некрасиво получается..Коллектор 50 тоже рассматривал.( как он будет с насосом работать) насос спаренный на обратке? А может вообще было лучше на 2 этажа сделать стояками 9-12 приборов на этаж, хотя где то читал что стояки из пропилена не рекомендуют)
Composter
стояки по 9-12 приборов в 2 этажном здании?
стояки не рекомендуют в высотках потому что тепловое удлинение большое.
Если 4 ветки то проще из завести в тепловой узел и объединить в гребенку. их так обслуживать проще ,если что все запорные и регулирующие вентили в одном месте. И сливать воду на ремонт, так как в итп должен быть приямок.
по поводу насоса непонятно, лучше схему приложите.
vadd
так и предполагалось.. для полипропилена не подбирал гребенок..не подскажите как правильно подобрать?

9-12- горизонтальная ветка)))

имеется ввиду насос со установленный на обратке))) схема независимая
Composter
надеюсь вы при горизонтальных ветках тоже учитывали температурное удлинение

Гребенка подбирается оп следующему правилу :
Площадь прохода гребенки должна быть больше суммы площадей прохода всех веток присоединенных к ней.
vadd
а схемку можно?
Inchin
Цитата(vadd @ 30.1.2019, 15:20) *
гидравлически ветки между собой увязаны.полипропилен 25 диаметр..Думал тройниками..как то некрасиво получается..Коллектор 50 тоже рассматривал.( как он будет с насосом работать) насос спаренный на обратке? А может вообще было лучше на 2 этажа сделать стояками 9-12 приборов на этаж, хотя где то читал что стояки из пропилена не рекомендуют)

Если дом не многоэтажный, а коттедж 2-4 этажа, то никогда и не увязываю между собой ветки (да и как их увяжешь при динамическом расходе без АРПД?).
А увязываю циркуляционные кольца с помощью радиаторных термоклапанов с преднастройками.

А коллектор для 2-4 этажного коттеджа - чаще всего не нужен. Как коллектор выступают стояки.

Ниже фото, к стоякам на уровне метр с небольшим (уровень 1го этажа) подключается котел. Первый и второй этажи могут отключаться (хотя гидравлически это не обязательно). На уровне полов первого и второго этажей стояки прост расходятся в разные стороны через тройники. Получается четыре тупиковые ветки. Схема разводки - поэтажная горизонтальная периметральная двухтрубная тупиковая.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И еще один коттедж с такой же схемой разводки. Тоже нет смысла в использовании коллектора для радиаторной части отопления.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Даже если РО имеет схему коллекторно-лучевую, то тоже соединяю между собой этажные коллекторы РО и котел просто стояками.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vadd
а как правильно расчитать удлинение ..и как его компенсировать?
Composter
Цитата(vadd @ 5.2.2019, 12:25) *
а как правильно расчитать удлинение ..и как его компенсировать?

СП 40-101-96
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.