Кто-нибудь сталкивался с настройкой ПИДа на 880ом? Задача поддерживать уровень жидкости в баке.
Уровень то собираетесь поддерживать по датчику давления или как?
Пост крайне скуден, а гадалок нет.
Цитата(sergei81 @ 31.1.2019, 20:51)

Кто-нибудь сталкивался с настройкой ПИДа на 880ом? Задача поддерживать уровень жидкости в баке.
Отвечая на ваши вопросы, да сталкивались. Задача очень простая. И да, пост крайне скуден на информацию.
Не судите строго мы с напарником только 800ку более или менее освоили. В общем уставка тех. процесса будет осуществляться по сигналу 4-20 мА. Обратная связь от датчика уровня тоже по 4-20 мА. Частично настроили, задание уровня и видим сигнал от датчика, но какой-то ещё пропустили параметр, потому что пч реагирует на задание, но «не знает», что делать с обратной связью.
По самые по...
1.2.2019, 13:51
Цитата(sergei81 @ 1.2.2019, 13:48)

Не судите строго мы с напарником только 800ку более или менее освоили. В общем уставка тех. процесса будет осуществляться по сигналу 4-20 мА. Обратная связь от датчика уровня тоже по 4-20 мА. Частично настроили, задание уровня и видим сигнал от датчика, но какой-то ещё пропустили параметр, потому что пч реагирует на задание, но «не знает», что делать с обратной связью.
Ну RUN (Пуск) такую кнопочку нажать попробуйте..
На счёт RUN спасибо, но хотелось бы конкретно нужные параметры запрограммировать. ПЧ крутит двигатель и реагирует на наши изменения сигнала уставки. Нам нужно держать уровень в баке на 50%.
Если нету желания читать руководство и ручками лопатить все параметры, выбираем макрос: 96.04 Macro select = PID-CTRL (там AI1 = задание, AI2 = обратная связь, работаем в EXT2).
И я так понимаю вам надо обратная зависимость (уровень растет => скорость уменьшаем) поэтому ставим 40.31 Set 1 deviation inversion = Inverted (Fbk - Ref).
У нас в точности так и запрограммировано.
А работаете в EXT2 или в EXT1?
Работаем во внешний 2. Его активируем DI3.
Очень и очень странно, уже не один раз проверял такого рода настройки (PID-CTRL) и на ACS880 и на ACS580 все работало замечательно. Выкладывайте параметры ПЧ (желательно снятых с работающего в данном режиме ПЧ), посмотрим что у вас там не так.
ПИД процесс запустили. У нас в 40.12 стояли проценты, а в 12.19 и 12.20 от 0 до 100, соответственно и пытались регулировать факт. уставкой на дисплее. Поставили диапазон от 0 до 2900. Как нам тогда реально в процентах увидеть что мы задаём?
Если вы хотите задавать уровень в %, то и масштабируйте AI1 и AI2 под проценты от 0 до 100%.
12.15 AI1 unit selection = mA
12.17 AI1 min = 4 mA
12.18 AI1 max = 20 mA
12.19 AI1 scaled at AI1 min = 0
12.20 AI1 scaled at AI1 max = 100
Аналогично для AI2.
Проверьте, что у вас уставка задается через AI1:
40.16 Set 1 setpoint 1 source = AI1 scaled
Как раз таки с такими настройками какие вы даёте у нас изначально ничего и не работало. Сейчас в правке нач. представления вывели на дисплей факт. значение AI1 и ТАМ поменяли шкалу от 0 до 100, ну и для корректного отображения ед. изм. прописали «pr”. Все манипуляции проделываем на стенде. Всем спасибо кто пытался помочь!!!
А какой у вас диапазон по AI2, тоже от 0 до 2900?
Ну тогда все правильно. Или вы задаете диапазон 0-2900 для AI1-2 и масштабируете отображение через панель или просто задаете диапазон 0-100 для AI1-2.