Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Airat GIB.
Доброго сремени суто. Нужна помощь. Газовая котельная нужна приточная вентиляция присят поставить приточный клапан. Никогда не сталкивался прошу помочь в подборе. Заранее спасибо.
Vlad Volkov
Зачем он нужен?
Если только очень большая разница в расходе воздуха для горения+вентиляции летом и зимой, причем для лета больше чем для зимы. Тогда чтобы все не замерзло зимой в котельном зале клапан нужно прикрывать. Или рассчитать зимнюю решетку (постоянно открыта) и дополнительный летний клапан, который зимой закрывается.
Но, как правило, в обычной отопительной котельной расходы воздуха такие, что ставится обычная приточная решетка в наружной стене. Или несколько конструктивно.
Вот задание, которое мне давали котельщики (из последних объектов...):

Расход воздуха на горение 2570 м3/ч для двух котлов .
Расход воздуха на горение 1290 м3/ч – летом 1 котел 1100кВт .
Тепловыделения от оборудования и трубопроводов в отопительный период составляет – 15.25 кВт.
Тепловыделения от оборудования и трубопроводов при работе одного котла в летний период составляет – 6.85 кВт.

Воздушные балансы...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла