santexnik1
Такое дело. Допустим, имеется двухтрубная система отопления со стальными трубами. Из котельной в цех под потолком проложены две этих трубы. Дело всё в том, что расстояние между цехами 110 м. Встаёт вопрос о том, нужно ли ставить компенсаторы. Труба не очень-то и большая- диаметром 80 мм. Держат её под потолком только хомутовые крепления. Есть ли какой-то стандарт, определяющий максимальную длину прямого участка именно при надземной прокладке трубопроводов таким способом?
Composter
Цитата(santexnik1 @ 16.3.2019, 11:51) *
Труба не очень-то и большая- диаметром 80 мм.

А что законы физики распространяются только на ттрубы больше 100 мм ?

Цитата
6.1.9 На трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения из металлических труб необходимо предусматривать компенсацию тепловых удлинений. В зданиях высотой более 25 м следует предусматривать сильфонные компенсаторы.


Цитата(santexnik1 @ 16.3.2019, 11:51) *
Есть ли какой-то стандарт, определяющий максимальную длину прямого участка именно при надземной прокладке трубопроводов таким способом?

Открываете любой справочник по отоплению и считаете раздел "компенсация температурных удлинений"
ИОВ
Цитата(santexnik1 @ 16.3.2019, 11:51) *
Такое дело. Допустим, имеется двухтрубная система отопления со стальными трубами. Из котельной в цех под потолком проложены две этих трубы. Дело всё в том, что расстояние между цехами 110 м. Встаёт вопрос о том, нужно ли ставить компенсаторы. Труба не очень-то и большая- диаметром 80 мм. Держат её под потолком только хомутовые крепления. Есть ли какой-то стандарт, определяющий максимальную длину прямого участка именно при надземной прокладке трубопроводов таким способом?

И компенсаторы должны быть, и неподвижные опоры для этих трубопроводов, и задание для КМ/КЖ на нагрузки на эти опоры в местах установки Н.О. (чтобы ферму не сдёрнуло или колонну не скрутило).
Максимально допускаемые расстояния между Н.О. - см. тут