Здравствуйте. Нужно сделать вентиляцию в ИТП. По расходу воздуха (10крат) выходит 13000м3/час (просто помещение большое).
На приток хочу поставить клапан обратный утепленный с сервоприводом.
На вытяжку решетка-вытяжной вентилятор осевой - обратный клапан - шумоглушитель - решетка.
Так будет правильно?

нормы ДБН
ast
Сблокировать их между собой и датчиком температуры в помещении.
nas_o
Цитата(ast @ 27.3.2019, 16:43) *
Сблокировать их между собой и датчиком температуры в помещении.

А за что именно будет отвечать датчик температуры? отключать вентиляцию по понижению температуры, если да то получим неработающую вентсистему.
а что за здание, кубатура огромная, вам так не кажеться?
jota
Цитата(Дурдом 55 @ 25.3.2019, 16:45) *
Здравствуйте. Нужно сделать вентиляцию в ИТП. По расходу воздуха (10крат) выходит 13000м3/час (просто помещение большое).
нормы ДБН

ИТП 10 крат? Это совмещённый с операционной? blink.gif Несколько сот м2?
ИОВ
Цитата(Дурдом 55 @ 25.3.2019, 16:45) *
Здравствуйте. Нужно сделать вентиляцию в ИТП. По расходу воздуха (10крат) выходит 13000м3/час (просто помещение большое).
На приток хочу поставить клапан обратный утепленный с сервоприводом.
...
Так будет правильно?

нормы ДБН

А зачем ставите клапан? В Вашем ДБН (п. 16.19) прямо указано, что приток осуществляется через входную дверь ИТП, поскольку вентиляция кратковременная и необходима только перед входом в ИТП персонала.
vlad799
Цитата(ИОВ @ 5.4.2019, 9:04) *
А зачем ставите клапан? В Вашем ДБН (п. 16.19) прямо указано, что приток осуществляется через входную дверь ИТП, поскольку вентиляция кратковременная и необходима только перед входом в ИТП персонала.


Если вентиляция кратковременная - температура в ИТП выше+35, и вся электроника в ошибку..... сталкивались многократно
ИОВ
Цитата(Дурдом 55 @ 25.3.2019, 16:45) *
Нужно сделать вентиляцию в ИТП. По расходу воздуха (10крат) выходит 13000м3/час (просто помещение большое).
На приток хочу поставить клапан обратный утепленный с сервоприводом.
На вытяжку решетка-вытяжной вентилятор осевой - обратный клапан - шумоглушитель - решетка.
Так будет правильно?

нормы ДБН

Цитата(vlad799 @ 15.4.2019, 12:46) *
Если вентиляция кратковременная - температура в ИТП выше+35, и вся электроника в ошибку..... сталкивались многократно

А Вам не кажется, что для поддержания в ИТП т-ры до +35 град не требуется 10-ти-кратный воздухообмен (как у ТС)?
10 крат - это залповое проветривание по нормам ДБН. А для жизнеспособности автоматики следует посчитать требуемый воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков и предусмотреть смешанную или ест. вентиляцию на этот воздухообмен. И никогда не получите 10 крат, да ещё и 13000м3/час, как у ТС.
Vano
Цитата(ИОВ @ 15.4.2019, 20:03) *
А Вам не кажется, что для поддержания в ИТП т-ры до +35 град не требуется 10-ти-кратный воздухообмен (как у ТС)?
10 крат - это залповое проветривание по нормам ДБН. А для жизнеспособности автоматики следует посчитать требуемый воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков и предусмотреть смешанную или ест. вентиляцию на этот воздухообмен. И никогда не получите 10 крат, да ещё и 13000м3/час, как у ТС.

Если на улице +32 расчетная, то может и 10 и 50 крат не хватить для поддержания не выше +35 внутри помещения.
Три буквы ДБН подсказывают, что это может быть где-то на югах.
ИОВ
Цитата(Vano @ 15.4.2019, 20:06) *
Если на улице +32 расчетная, то может и 10 и 50 крат не хватить для поддержания не выше +35 внутри помещения.
Три буквы ДБН подсказывают, что это может быть где-то на югах.

А откуда большие тепловыделения в ИТП летом? От изолированных труб и ТО на ГВС?
Vano
Второй подогрев вентиляции.
Пар на технологию.
Разные есть ИТП - нельзя под одну гребенку - не требуется 10 крат и тепло только от ТО ГВС.
ИОВ
Цитата(Vano @ 15.4.2019, 21:11) *
Разные есть ИТП - нельзя под одну гребенку - не требуется 10 крат и тепло только от ТО ГВС.

По нормам на пов-ти ТИ д.б. не выше 40 град.
Я живу/проектирую на юге РФ. Приходилось ИТП на производстве с паром проектировать. Представить не могу себе воздухообмен в ИТП 10 крат =13000 м3/час
Vano
Автоматика не читает норм.
Так как в самом шкафу автоматике если в помещении +35 будет поболее.
ИОВ
Цитата(Vano @ 15.4.2019, 22:32) *
Автоматика не читает норм.

Если Вы заметили, ТС ничего не сообщил о расчётных тепловыделениях и воздухообмене по лету. Он просто бездумно выполняет требование по 10-ти-кратному залповому проветриванию ИТП безотносительно к тепловыделениям и расчётной температуре в ИТП.
Воля, конечно, Ваша, а я присоединяюсь к этому мнению
Цитата(jota @ 4.4.2019, 17:12) *
ИТП 10 крат? Это совмещённый с операционной? blink.gif Несколько сот м2?
Vano
А что операционная то?
ИТП больше на горячий цех столовой похож.