Цитата(Дурдом 55 @ 25.3.2019, 16:45)

Нужно сделать вентиляцию в ИТП. По расходу воздуха (10крат) выходит 13000м3/час (просто помещение большое).
На приток хочу поставить клапан обратный утепленный с сервоприводом.
На вытяжку решетка-вытяжной вентилятор осевой - обратный клапан - шумоглушитель - решетка.
Так будет правильно?
нормы ДБН
Цитата(vlad799 @ 15.4.2019, 12:46)

Если вентиляция кратковременная - температура в ИТП выше+35, и вся электроника в ошибку..... сталкивались многократно
А Вам не кажется, что
для поддержания в ИТП т-ры до +35 град не требуется 10-ти-кратный воздухообмен (как у ТС)?
10 крат - это залповое проветривание по нормам ДБН. А для жизнеспособности автоматики следует посчитать требуемый воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков и предусмотреть смешанную или ест. вентиляцию на этот воздухообмен. И никогда не получите 10 крат, да ещё и 13000м3/час, как у ТС.