Господа проектировщики.
Если у когонибуть есть расчет построения графиков параленьной и последовательной работы вентиляторов или хотябы коэффиценты паралельности/последовательности работы. Дайте методу или ссылочку на нее. Очень надо!
заранее бладарен!!
При последовательной работе вентиляторов складывается напор, при паралельной - расход. Вентиляторы должны иметь одинаковый расход при последовательной работе и одинаковый напор при паралельной иначе будут влиять друг на друга и не в лучшуюю сторону.
Посмотри у Инновента есть добротное руководство.
Там есть и по твоей части.
Вот ссылка:
Инновент
Караджи В.Г.
23.6.2005, 14:28
Посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте раздел "Проектировщикам", подраздел "Публикации и тезисы". Или можете взять (бесплатно) Руководство в помощь проектировщику у нас на фирме. Там этот раздел довольно подробно изложен.
С уважением, В.Г.
для Нестор
понятно что они складываются... заминочка в коэффициентах я их уже запамятовал, а расчет нужен точный поэтому "приблизительно 11% " - непойдет
mihanina
24.6.2005, 10:01
Решайте задачу графически (хоть это займет и немало времени).
Строите характеристику L-p для сети и характеристику L-p совместной работы вентиляторов. Пересечение совместной характеристики и характеристики сети даст Вам рабочую точку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.