При сплошном остеклении фасада здания стает вопрос о выборе коэффициента сопротивления ограждающих конструкций, т.е. стекла. Какие требования задать стекольщикам по сопротивлению стекла. Как для наружной стены, т.е. > 2.48 (м2*градС)/Вт, или
 как для Окна > 0,43 (м2*градС)/Вт???
 
 
 
  gornovsky
  7.2.2007, 21:46
  
 
  ИМХО достаточно сложно изготовить светопроницаемое ограждение с сопротивлением 2,48. По СП 23-02-2004? (точно не помню номер, пособие по проектированию тепловой защиты) трехслойный стеклопакет с заполнением и селективным покрытием был около 1... 
Посчитайте теплопотери!
 
 
 
 
  Т.е. можно предположить что, как таковых нет, а есть только - окна.
С коэффициентом сопротивления > 0,43 (м2*градС)/Вт.
 
 
 
  gornovsky
  8.2.2007, 13:16
  
 
  ну кроме стен есть еще кровля и пол...
 
 
 
 
  Сопротивление теплопередаче у трехслойных стеклопакетов будет точно не меньше 0,6, а то и поболе, если воздушная прослойка в них 50 мм (100 мм). У различных производителей стеклопакетов наверное можно выяснить такие данные точнее.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.