xyliganxyl
Добрый день, на объекте появилась проблема с коррозией медных калориферов. В общей сложности сгнило 20 калориферов за 2,5 отопительных сезона. После выявления данной проблемы были произведены следующие анализы:
1. Сделан анализ теплоносителя в лаборатории СЭС;
2. Сделан анализ на содержания кислорода в теплоносителе;
3. Были запрошены сведения у котельной о водоподготовке и контролю теплоносителя на содержание примесей, кислотности, кислорода и т.д.;
4. Все сведения были отправлены на завод изготовитель медных калориферов.
Более подробно все изложено в приложенном документе, результаты анализов так же приложены.
Вопрос, правильно ли изложена позиция в данном документе и порядок следующих действий для выявления преждевременного выхода из строя калориферов? Есть кто сталкивался с подобными проблемами?
yozik

Как по мне это больше похоже на наружную коррозию, чем на внутреннюю.
Что у Вас с содержанием серы и сероводорода в воздухе?

Цитата
Газообразные соединения серы, в том числе сероводород, вызывают коррозию меди. Сероводород образует чистосернистые пленки, состоящие из слоев СиЗ и СигЗ . Скорость образования этих пленок резко возрастает с повышением температуры. Присутствие воды в виде тонкой невидимой пленки на металле при больших концентрациях сероводорода стимулирует потускнение меди пленка влаги делает сульфидную пленку менее защитной. Влажная пленка задерживает потускнение при очень низких концентрациях сероводорода и уменьшает скорость прохождения сероводорода к металлу .