Доброе утро друзья.
Есть ли здесь противоречие?
Согласно пункту 1.7* СНиП II-35-76* "Котельные установки", 
тепловая мощность крышных котельных, размещаемых на многоквартирных жилых зданиях, не должна быть более 3,0 МВт.
А согласно "ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ", которая  принята в качестве дополнения к СНиП II-35-76 и СНиП 2.04.08-87*. п 4.3.  Общая тепловая мощность котельной не должна превышать 1500 кВт, а единичная мощность тепловогоагрегата - 500 кВт.
А также пункт:
5.2. Не допускается размещать крышные котельные:
на зданиях школ и детских дошкольных учреждений;
на зданиях лечебных учреждений, санаториев и домов отдыха;
над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более 50 чел.;
над производственнными помещениями и складами категорий «А» и «Б» по взрывопожарной и пожарной опасности;
непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может быть основанием пола котельной);
смежно с жилыми помещениями.
То есть если школа или гостиница, то крышные котельные ну никак нельзя рассматривать или  есть какие то проволочки? 
Почему над многоквартирными жилыми домами можно (при условии второго перекрытия) а в гостиницах к примеру нельзя?
 
