Цитата(hap14 @ 21.5.2019, 14:01)

, а как просчитать не видел.
Это "жуууудкое колдунство"
Т.к. там много параметров от которых зависит количество тепла которое можно снять.
И для чиллера заводского изготовления это сложновато.
А так алгоритм расчетов такой.
1. Берем программу от производителя компрессора для подбора КОМПРЕССОРА.
2. Выбираем в ней свой компрессор.
3. Вводим в нее значения
(рабочую точку компрессора, это кипение, конденсация, перегрев, переохлаждение,
используемый фреон)
4. Программа нам высчитывает температуру нагнетания и массовый расход фреона (газиков)
5. Расчитываем мощность которую можем снять (масса есть, дельта по фреону( Тгазов(из программы)-Тконденсации)
тепоемкость газообразного фреона тоже вроде можно найти)
6. Частично возможна замена п.5
Находим программу подбора теплообменника от производителя ТО.
вводим в нее данные из п.4 и она нам считает мощность.
ПС и да я такими рассчетами не занимаюсь. мое только автоматика.
Так что возможно где-то что-то пропустил

ПС я ссылку выше давал на Остров попробуйте с ними поговорить, может они Вам помогут..