Dos_krg_09
21.5.2019, 17:39
Необходима помощь в решении проблемы. Скажу сразу, теоретические расчеты по отводу тепловыделения не справляются с возникшей ситуацией. Имеется 8 маслянных трансформаторов в блочно-модульном помещении (8хБКТП). Трансформаторы загружены на 80%, в работе 24часа. В летнее время наблюдается нагрев трансформаторов. Установленные согласно проекта осевые вентиляторы на выдув не справляются. При +28С на улице начался рост температуры трансформаторов (75С), и экстренно приняли решение закупить дополнительно осевые вентиляторы и направить на трансформаторы по 4 вентиляторов чтобы с помощью нагнетания сбить температуру. В итоге при +28С сбили температуру до 60-65С. Боюсь представить что будет при +30-35С летом. У кого какие мысли, нужна помощь господа!
Runner B
21.5.2019, 17:43
Сначала надо с тепловыделением трансформаторов разобраться. Потом думать , что с ним делать.
Как вариант рассмотреть возможности теплоутилизации, можно воду греть, можно грунтовой теплоутилизатор замутить, можно добавить радиаторы для увеличения теплосъема. Конечно нужно понимать что за объект, где находится, что вокруг, какая инфраструктура, объем тепловыделений...
Организуйте приток снизу, вытяжку вверху.
Люди, зачем вы лезете в тему советовать, если в этом не разбираетесь?
Runner B
21.5.2019, 23:21
Сначала надо с теплоизбытками определится, затем как их удалять.
Dos_krg_09
22.5.2019, 8:04
Тепловыделения трансформатора составляют 56,2кВт. Для отвода тепловыделений изначально на вытяжке было установлено два осевика производительностью 4800 м3/час (итого 9600м3/час). Но согласно расчетам нам необходимо было добавить еще два осевика на вытяжке чтобы общая производительность составила больше 12000м3/час. Даже на завод изготовитель писал письмо о том что неверно произведены расчеты теплоотвода, но конкретного решения от них не дождался. После установки дополнительных осевиков проблема не решилась.
От схемы воздухообмена кубы тоже зависят.
видимо еще приток нужен.
Dos_krg_09
22.5.2019, 9:07
Приток имеете в виду увеличить сечение? Или принудительно снизу обдув организовать?
Проверьте как как идет поток воздуха, для эффективного теплосъема необходимо чтобы воздух обтекал теплообменник трансформатора, причем чем выше скорость потока воздуха вокруг тепловыделяющих элементов, тем больше теплоотдача. Если у вас просто происходит воздухообмен в помещении, без принудительного обдува радиаторов, эффективность теплосъема с трансформаторов будет ниже. Увеличение воздухообмена без организации эффективного теплосъема может привести к снижению температуры вытяжного воздуха. Попробуйте измерить объем и температуру воздуха на притоке и на выбросе, и по этим параметрам рассчитайте количество утилизируемого тепла.
Runner B
22.5.2019, 10:20
Цитата(Dos_krg_09 @ 22.5.2019, 10:07)

Приток имеете в виду увеличить сечение? Или принудительно снизу обдув организовать?
Схему нарисуйте, а то непонятно о чем речь.
Alex2001
22.5.2019, 11:17
Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 10:20)

Схему нарисуйте, а то непонятно о чем речь.
1. Схема это хорошо, но...
2. При подсчёте количества необходимого воздуха указали разницу в 15С. Замеряли ? Действительно обдув обеспечивает данную разницу ?
3. Почему взяли 30С ? Понимаю что это больше чем обеспеченность 0,99 (26С в Москве). ТС в каком городе находитесь ? Город в профиле не указан, дефолт сити?
Dos_krg_09
25.5.2019, 16:10
Добрый вечер. Кто ни будь сталкивался с системой охлаждения маслянных трансформаторов кондиционером?
Alex2001
25.5.2019, 17:37
Цитата(Dos_krg_09 @ 25.5.2019, 16:10)

Добрый вечер. Кто ни будь сталкивался с системой охлаждения маслянных трансформаторов кондиционером?
Тут же на форуме и обсуждали. В мае 2010 года.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48842&st=0
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.