Цитата(olong @ 20.6.2019, 16:35)

В уже работающую клинику, в помещение стерилизационной потребовалось установить вытяжной шкаф для работы с токсичными препаратами.
1. Какие требования в данном случае предъявляются к подобному вытяжному шкафу?
2.Можно ли подключиться к уже имеющемуся вытяжному воздуховоду общеобменной вентиляции?
3.Можно ли использовать шкаф с встроенным вытяжным вентилятором или же только пассивный?
1. см. п.7.2.3.13 СП 158
2. см. п.7.2.3.14 СП 158, если общеобменка только для одного этого помещения. Даже
если можно,то придётся менять вентилятор и воздуховоды для суммарного расхода.
3. Если отдельная система МО, то всё равно, но надо проверять достаточность напора встроенного вентилятора. Если в одной системе с общеобменкой, то только
без встроенного вентилятора
Цитата(olong @ 20.6.2019, 16:54)

Подскажите, есть ли тогда какое-то реализуемое решение данной ситуации?
Это
бессмысленный вопрос - решений м.б. и несколько, но все они зависят от конкретной ситуации на объекте.
Грамотное решение может принять только проектировщик, получивший офиц. задание по веществам, обращающимся в шкафу, и хорошо знакомый с нормами по ОВ и фактической ситуацией на объекте.