Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметр гибкой подводки к спринклеру
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
natalilucos
Добрый день. Монтируем на объекте (Торговом центре) спринклерную системы. Для подключения к спринклеру используем гибкую подводку. Вопрос следующий: длина некоторых участков будет доходить до 1,2 м., при том, что муфты от стальной трубы Ду 15, нас просят закупать гофротрубу 20го диаметра. Ссылаясь на некий документ, который смутно помнят. Подскажите, что это может быть за документ? Где его найти? возможно ли использовать подводку Ду 15?
BTS
Обычно берут 20мм ,и нужно делать гидравлический расчёт с учётом потерь в гофрированной трубе.
См. каталог Kofulso.
Михаил I
Применяли подводки Kofulso диаметром 15мм, длина 600мм. Для 1 группы помещений интенсивность 0.08 (торговля как раз) потери напора в подводке 0,25м. При скорости 7,13м/с.
Для второй группы уже не подойдут диаметром 15.

Потери напора в подводке 600мм ду15 равны потерям напора в трубе ду40 длиной 5,5м (от производителя).
BTS
Цитата(Михаил I @ 15.8.2019, 11:45) *
Применяли подводки Kofulso диаметром 15мм, длина 600мм. Для 1 группы помещений интенсивность 0.08 (торговля как раз) потери напора в подводке 0,25м. При скорости 7,13м/с.
Для второй группы уже не подойдут диаметром 15.

Потери напора в подводке 600мм ду15 равны потерям напора в трубе ду40 длиной 5,5м (от производителя).

В зарубежных нормах на АПТ вообще не предусматривается применение труб Ду15, тем более гибких(ну разве что для систем ТРВ. Нужно смотреть).Таблица В3 в СП5 тоже не предусматривает Ду15.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.