Имеется проект котельной  на базе атмосферного котла Buderus Logano G334WS. В спецификации заложен клапан дымовых газов. Причем клапан штатный, имеется в каталоге Buderus как опция к этому котлу.   В штатной голове есть контакты чтобы этим клапаном управлять.  Столкнулись с неожиданной проблемой  - данная позиция не поставляется буквально с августа.  Обращался в Бош, они говорят, что эту опцию никто не заказывает.
На сколько я понимаю, клапан нужен для прерывания тяги на время, когда горелка котла отключена, чтобы не охлаждать таким образом котловую воду. 
Поделитесь своим мнением, нужен этот клапан, не нужен? Может кто знает аналог у других производителей? Что если вместо клапана ОЗК поставить?
 
 
 
 
  Думается , полезная штука этот клапан-тягопрерыватель.
Я так понимаю, что автоматика  должна  по температуре  
выбрасываемых газов , регулировать  эффективность теплооттдачи 
 
 
 
 
  Я думаю, что там дискретное управление и клапан ничего не регулирует. Просто перекрывает дымоход когда горелка не работает. Но это только мои предположения.
 
 
 
 
  Цитата(robin @ 23.9.2019, 19:41) 

данная позиция не поставляется буквально с августа.
Если очень хочется его поставить, то можно купить Vitoair у Viessmann (с электроприводом):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС одноступенчатой горелкой, наверное, махом свой ресурс выработает...  
 
 Лучше что-нибудь подобное:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
 
  Лучше ничего не ставить, чем колхозить прерыватель тяги от сторонних производителей. Или ждать родной.