Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик протечки воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alsz
Приветствую коллеги!
Помогите решить задачу
Использую датчики Н2О контакт по 4х проводной схеме (2 провода питание 2 провода сигал)
Отделочники повредили кабель и в кабеле целые остались 3 жилы.
Есть датчики у того же производителя только по 2х проводной схеме.
А вот какое простое согласующее устройство поставить, что бы при сработке двухпроводного датчика замыкался сухой контакт?
Нужен простой рабочий вариант (кроме болида)
kosmos440o
https://www.complex-safety.com/datchiki-pro...ntakt-new-isp1/
Реле можно поставить на 24 вольта. Я так всегда и делаю, кстати. С двухпроводным получается такая же схема, только без питания. Или можно старый использовать, просто один провод общий будет.
alsz
Цитата(kosmos440o @ 16.10.2019, 2:49) *
https://www.complex-safety.com/datchiki-pro...ntakt-new-isp1/
Реле можно поставить на 24 вольта. Я так всегда и делаю, кстати. С двухпроводным получается такая же схема, только без питания. Или можно старый использовать, просто один провод общий будет.


Вот точно сколько людей, столько мнений)

На 2х прповодной можно поставить реле.
Только в паспорте указано что бы обмотка была на ток срабатывание меньше либо равна 200 ма и подобрать токоограничивающий резистор. Только вопрос на сколько эта схема надежна будет.
И что это за реле такие?
У ABB CRP ток срабатывания 17ма
kosmos440o
На 200 ма реле ещё постараться надо, найти... Разве что контактор поставить))).
Vasiliy
Цитата(kosmos440o @ 17.10.2019, 13:15) *
На 200 ма реле ещё постараться надо, найти... Разве что контактор поставить))).

Полностью согласен с последовательным подключением датчика и реле.
ТС. Посмотрите на мощность катушки Finder серии 40, токоограничивающий резистор и есть. Ставил Waterguard последовательно с реле и все работало.
alsz
Цитата(Vasiliy @ 17.10.2019, 23:18) *
Посмотрите на мощность катушки Finder серии 40, токоограничивающий резистор и есть.

Поподробней
Vasiliy
Цитата(alsz @ 17.10.2019, 19:41) *
Поподробней

Номинальная мощность катушки у 40.52 0,65 Вт. При 24В пост. - ток катушки ~27 мА. Сопротивление 900 Ом.
Нет сработки - напряжение на катушке маленькое - реле не замкнуто, при сработке наоборот.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.