Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бак запаса холодной воды в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Coldplay
Добрый вечер!
Есть уже смонтированная теплогенераторная, а я, так сказать, проектирую по фотографии.
вычертила принципиальную схему в соответствии с тем, что намонтировали.
Вопрос по обвязке накопительного бака, подпитки, заполнения бойлера.
из водопрвода вода проходит через водопрдготовку и в бак. Из бака насосм нагнетается на подпитку. И эта же вода идет на заполнение бойлера. Хотя в бойлер должна идти обычная вода из водопровода?
Если бак не задействован, то вода идет по байпасу врезанному между К10 и К11 ( Фильтр грубой механической очистки «Гейзер 10BB», с картриджем на 50 мкм и Установка безреагентной обработки воды тип SF-SP-S). Тогда получается, что подпитка идет сырой водой?
И зачем столько клапанов соленоидных?
Помогите разобраться пожалуйста.
Coldplay
Вот фото. Может станет понятней. Мне вот не стало
Valiko
ЭТИМ всем походу управляет контроллер (какой-то). Алгоритм - ТАМ. А проект - типа "потерялся"?
Вариантов много. Например, если ХВО на регенерации, то вода идет мимо оной,.....
Coldplay
Я правильно понимаю, что заполнение бойлера должно быть водой из водопровода? Это же не верно, то что подключение бойлера идет после установки умягчения?
Valiko
У Вас на схеме (чертеже) не видно собственно установки ХВО. На бойлер вода поступает после первого механического фильтра.И по фото тоже, похоже на это
Coldplay
на чертеже ХВО обозначена, как К11.
и вот получается, что труба после фильтра опускается вниз и идет до насоса. На фото с насосом это первая врезка. а от повысительного насоса еще две трубы идет. вот верхняя труба. она идет дальше на подпитку и тут же в бойлер. на фото с котлом видно, сначала ответвление в т2. а дальше прям в бойлер. бред какой-то
Valiko
Тогда - спецификацию - в студию. К11 - это (похоже) - установка безреагентной обработки. А собственно ХВО ( с собственнымим мозгами, управляющим клапаном, солевым баком) - на схеме нет.
Когда ХВО на регенерации, но есть запрос на пзаполнение бака, вода идет мимо ХВО.
Coldplay
Цитата(Valiko @ 9.11.2019, 23:29) *
Тогда - спецификацию - в студию. К11 - это (похоже) - установка безреагентной обработки. А собственно ХВО ( с собственнымим мозгами, управляющим клапаном, солевым баком) - на схеме нет.
Когда ХВО на регенерации, но есть запрос на пзаполнение бака, вода идет мимо ХВО.

Да, да. Вы правы. К11 это безреагентная установка. А ХВО на схеме нет. Есть фото, и тут судя по всему установка ХВО подключена к сливному патрубку повысительного насоса (серая труба на фото). А что так можно? Как оно работает вообще?
Valiko
Та не. ХВО - это самая высокая цилиндрическая конструкция.
Если ВЫ не понимаете, как это работает, эт не просто объяснить в таком формате: на форуме. Что ВАМ надо? Типа поссорились с монтажниками?
Ищите контроллер, документацию на контроллер. Вариантов работы - достаточно. Но технологию работы нужно понимать (ИМХО)
Coldplay
Цитата(Valiko @ 9.11.2019, 23:50) *
Та не. ХВО - это самая высокая цилиндрическая конструкция.
Если ВЫ не понимаете, как это работает, эт не просто объяснить в таком формате: на форуме. Что ВАМ надо? Типа поссорились с монтажниками?

не, я понимаю, что ХВО это самый большой цилиндр. Она автоматически впрыскивает в обратную линию реагенты для предотвращения накипи и коррозии. Для очистки воды от излишка солей кальция и магния , предусмотрена установка умягчения воды безреагентная.
Но в данном случае, ХВО подключено, вон к серой трубе слива насоса.
С монтажниками не ссорились. Мне надо понять, эта схема вообще рабочая. И начертить рабочую схему.
Спасибо, Вам, что помогаете мне в субботний вечер rolleyes.gif
Valiko
Та не. В самом большом цилиндре - проходит умягчение (удаление солей жесткости). ПРооцесс - не бесконечен. У установки электронное управление. В заданное время - фильтр выходит не регенерацию. Переключением клапанов (автоматически, по команде от "мозгов" ХВО) меняется трасса заполнения бака запаса. Регенерация - процесс техологии. У него есть слив - для промывки фильтра, пропуска раствора соли, отмывки). ЭТО этот дренажный трубопровод подключен к сливу. Скорее всего, по фото всё-таки не всё видно.
В котельной есть насосы, трехходовые клапаны, электромагнитные клапаны. Логика работы - в контроллере. Походу это все автоматизировано, и должно работать без персонала. И без спецов: технолога и АСУшника (или "два в одном") - Вам будет не просто.

Очень похоже: есть система отопления и подпитка системы отопления, есть бойлер косвенного нагрева, трасса заполнения бойлера, и подпитка греющего контура.
Coldplay
Может как-то так?
Valiko
не. У ХВО есть вход, выход, линия подачи соли (она же линия заполнения солевого бака) и дренаж
Coldplay
так? не?
Valiko
Не. Не совсем.
Вам типа "для дипломной работы" или для работы?
В установку есть вход, но нет выхода (или наоборот). На дренаже не нужна запорной арматуры. В смысле нет явно. Оно всё в коробке на голове установки - там всё управление
Coldplay
Цитата(Valiko @ 10.11.2019, 10:21) *
Не. Не совсем.
Вам типа "для дипломной работы" или для работы?
В установку есть вход, но нет выхода (или наоборот). На дренаже не нужна запорной арматуры. В смысле нет явно. Оно всё в коробке на голове установки - там всё управление

Мне для работы надо. Спасибо вам, еще раз
Rodon
Если еще актуально. Выделил на фото дренаж от установки умягчения. Вода в бойлер поступает без умягчения, а просто проходит через первый фильтр и электромагнитным клапаном регулируется её подача. А вот в бак накапливается умягченная вода (целесообразность установки такого бака конечно интересный вопрос).
Также отсутствует подключение расширительного бака К7 к канализационной системе, которое вы нарисовали. На фото просто кран.
И смущает наличие двух электромагнитных клапанов (10) на подпитке накопительного бака. На фото не видно всей линии, Но сомнительно, что их 2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.