Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Однотрубная система теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
sernik
День добрый!!

Исходные данные:
Вновь проектируемое промышленное производственно-складское здание
Ж/б колонны (шаг 6 м.), металлические фермы, сендвич-панели (горизонтальная раскладка)

Проектирую систему отопления: отопительные агрегаты на колоннах, направление струй в проходы между стеллажам склада, технологического оборудования

Предлагалось Заказчику: пофасадные тупиковые ветви от коллектора. Отдельные ветви на ВТЗ, отдельные ветви на теплоснабжение вентиляции.

Заказчик изобретает однотрубную систему, где, на каждый агрегат ставится свой насос, аргументируя меньшей металлоемкостью и возможностью крепить трубы большого диаметры только на колонны.
(принципиальная схема во вложении)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Регулировать по потребителям Заказчик планируем включением /отключением насосов потребителей

Такие Недостатки, как то неравномерная теплоотдача агрегатов (в зависимости от близости к подаче), большой объем воды в системе, возможно высокая температура в обратном трубопроводе при выключенных потребителях, Заказчика не вразумляют.

Какие еще аргументы привести ?? Или я просто замшел и ничего не понимаю в современном отоплении?


Composter
ну теплообменник вентустновки рассчитан на определенный перепад например 95-70 ,если будет 85-70 то он уже не будет греть до требуемой температуры, а значит нужен больший теплообменник,а значит и больший вентиялор.

система как у вас требует более сложной (а следовательно и дорогой) обвязки, чтобы это все равботало нормально.

а что мешает 2 ветки сдлеать на больший диаметр?
sernik
Буду предлагать и такой вариант, где получается 2-хтрубный коллектор. Какую принять минимальную скорость воды, чтобы не застаивалась - 0,15м/с ?
sernik
И еще вопрос: Есть ли какие-то нормативные запреты на устройство общих сетей на теплоснабжения вентиляции, воздушно-тепловых завес, отопления ВОА, и водяное отопление?
(Разумеется график соответствующий: 85-60)

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.