Всем спасибо кто откликнулся.. Жаль что нету н/д по скорости изменения обратки. кое что есть в ПТЭТЭ п.9.2.1
Цитата
9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования,
горячего водоснабжения
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%
Если это важно, то котельная как бы государственная, для РЭК считается промышленная, т.к. строилась изначально для завода ЖБИ(соответственно гигакалория дешевая), сейчас заводу на технологию не требуется тепло, остался в потребителях основной потребитель(монополист - тепловые сети) они передают тепло на микрорайон.
Котельная старая, котлы паровые ДЕ25/14 зимой и летом ДКВР 10/13, теплообменники пластинчатые, греем теплоноситель на потребителя, у них два ЦТП, остальные потребители мелкие.
Потребитель большой должник, платит только через суд, докапывается до каждого пункта договора, который фиг знает когда и как составляли, новый подписать пока не получается.
Есть просадка или перегрев от температурного графика ниже 5 градусов, хоть на десятку, всё сутки по распечатке не принимают.. а это летом около 200 гигакалорий в сутки и зимой около 7тыс. за сутки. Понятное дело что надо улучшать технологию, чтоб сгладить, это всё в процессе.. Вопрос был про документы..
Как то так...