Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объединение 3-х вытяжных систем в одну свечу.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Den78
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста возможноли объединить в одну свечу 3 вытяжные системы.
17-этажное здание , на 1-ом этаже будет располагаться отделение банка, ни каких ВЕ каналов в помещении банка нет, т.е. только будут свечи вдоль фасада. По проекту П1В1(операционный зал, офисы, кассы~2000м3\ч), В2(кассы~200м3\ч), В3(сейф,депозитарий ~200м3\ч), В4 (санузел 55м3\ч), вопрос, возможно ли объединить в одну свечу помещения систем В1,В2,В3 (в свечу В1 произойдет врезание В2 и В3) и следовательно вдоль фасада пойдут две свечи В1(В2,В3) и В4, или на каждую систему собственная свеча? Если да, то требуется установка КЛОПов?
Спасибо.
Igor Barishpolets
Установка "Клопов" не требуется в случае отсутствия прохождения воздуховодами межэтажного перекрытия (в случае, если канал имеет пожароустойчивость более 60 мин. и не имеет ответвлений). Объединить вполне возможно, но будут некоторые противоречия с нормативными документами.
Den78
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 11 2007, 15:21 )
Установка "Клопов" не требуется в случае отсутствия прохождения воздуховодами межэтажного перекрытия (в случае, если канал имеет пожароустойчивость более 60 мин. и не имеет ответвлений). Объединить вполне возможно, но будут некоторые противоречия с нормативными документами.

Прохождение воздуховодами межэтажных перекрытий не осуществляется, все системы расположены в межпотолочном пространстве.
А какие противоречия?
Skaramush
На каждой системе свой вентилятор? Нет, тогда не объединяйте. Параллельная работа трех РАЗНЫХ вентиляторов на одну ветку... Как собираетесь сие увязать? Рискуете получить приток в помещения касс и сейфа. В лучшем случае пульсацию и нестабильную работу всех трех систем.
Честно говоря, удивлен ответом "объединить можно". Может разве что при суммарном вытяжном наверху. Но все равно не советую.
Den78
Цитата(Skaramush @ Feb 11 2007, 16:32 )
На каждой системе свой вентилятор? Нет, тогда не объединяйте. Параллельная работа трех РАЗНЫХ вентиляторов на одну ветку... Как собираетесь сие увязать? Рискуете получить приток в помещения касс и сейфа. В лучшем случае пульсацию и нестабильную работу всех трех систем.
Честно говоря, удивлен ответом "объединить можно". Может разве что при суммарном вытяжном наверху. Но все равно не советую.

Спасибо, я тоже к такому варианту склоняюсь, но тянуть каждую систему на 45-50м вверх, уж очень неохото, было бы здание 3-5 этажное без проблем каждую отдельно бросил. С другой стороны по Ра возможно подобрать вентиляторы и поставить обратные клапана, но как работать будет, вот здесь вопрос.
Igor Barishpolets
Забыл отметить, что сборник должен быть под разряжением!
Den78
Объединять можно, но в "узле" соединения систем должен быть "короб" с функцией камеры статического давления?
Skaramush
Вот на тему сборника под рарежением очень существенно. Т.е. суммарный вентилятор. А камера не спасет. Есть, конечно, еще вариант - считать диаметр сборника метра на 3 в секунду и вторую и третью врезки делать по типу эжектора. Может сработать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.