Галиев
Здравствуйте!
Замучила уже горелка Cuenod C 43/54 G507/8, на жаротрубнике "Таурус". Сперва, после летнего простоя не хотела разжигаться совсем, после ревизии блока клапанов (выгребли кучу мусора) сутки работала как часы. Ни с того, ни с сего, вдруг началось - разжигается, работает пять - десять секунд, и факел уменьшается до величины паяльной лампы.
Похожая картина была на соседней горелке ранее, когда отвернулся штуцер импульса воздуха из топки, на этой все протянуто.
Кто видел, кто слышал, кто знает?
energuy
А что за клапан Dungs? или Siemens?
Галиев
Цитата(energuy @ 23.12.2019, 10:21) *
А что за клапан Dungs? или Siemens?

Клапан Dungs, и синие шланжики снизу.
energuy
Та клапан сложный, который регулирует давление газа по давлению воздуха?

Вроде там заслонка воздуха управляется сервоприводом. А газ добавляется по давлению этого воздуха. Если газа мало, значит импульс воздуха забит? Работал с этими горелками, но там наоборот было газ валил много и никак не убавлялся. Клапана в ремонт пришлось отдать.....

Кстати там ещё есть импульс который мерит давление в топке. Соответственно чем больше давление тем больше клапан должен открываться....
Галиев
Цитата(energuy @ 23.12.2019, 11:08) *
Кстати там ещё есть импульс который мерит давление в топке. Соответственно чем больше давление тем больше клапан должен открываться....

Вот где то на этом участке собака и порылась.
Вся трудность в том, что объект за 130 верст от города, много не наездишься.
elvoventa
Продуйте все шланги, там любит конденсат скапливаться. Эти шланги должны быть проложены так, чтобы уклон был от мультиблока и без образования колен гидрозатворов. У меня на одной котельной конденсат приперся в мультблок, заметили через год. Когда разобрали - внутри всё в ржавчине, ни одна тяга не ходит, на регулировочных шпильках резьбы не видно. Неделю в соляре отмачивали со снятыми резинками, потом обильно смазывали проникающей смазкой и потихоньку расхаживали. Вроде заработало, но уже не торт.