Кто подскажет как подключить полотенцесушители к ГВС, разводка холодной воды, ГВС и отопления поквартирная с площадки.
TimVic
Если циркуляция не заходит в квартиру, то к ГВС подключить полотенцесушители не получится. К системе отопления придется подключаться или электрические ставить.
Сантехник
Завести в квартиру циркуляционный трубопровод с площадки. Должен там быть.Или сделать еще врезку в стояк горячей воды и гонять воду через сушило насосом.
Grean
Циркуляционный трубопровод на площадке идет, в квартире полотенцесушитель к ГВС не подключишь на площадке стоит водосчетчик, подключить стояк полотенцесушителей в подвале к ГВС и циркуляции?, на циркуляции насос, или на каждом стояке насос ставить?
grafskiy Ivan
День добрый!
Пропустить еще по стояку для п/с.
Grean
Как подключить к циркуляции? на каждом стояке п/с насос ставить? или можно без насоса подключить?
Сантехник
Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе.
Сам не делал может кто на форуме. Согласовать такое обязаны. А ЖЭК денюжку должен брать по разнице отсчетов. Насос при врезке в циркуляционный трубопровод не нужен. Это я про несанкционированную врезку, а вы как проектант стали постепенно вопросы задавать. Похоже схемку попросите через пару постов
инж323
Цитата(Сантехник @ Feb 14 2007, 11:05 )
. Похоже схемку попросите через пару постов

Вы лучше смонтируйте, а то проект вишь подавай! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Шутка юмора.
Grean
Да схему бы хорошо!
Vict
Цитата(Grean @ Feb 13 2007, 11:04 )
Циркуляционный трубопровод на площадке идет,

Подключайтесь к обратке, проблем не должно быть. Но согласовать с ЖЭУ необходимо - их собственность.
Андрей Вронский
два варианта: отводами от прямой и обратки минуя счетчики и в разрыв на обратке.
при 1-м варианте необходим регулировочный вентиль в верхней точке и, если длинные отводы, циркуляционный насос. счетчики не нужны, т.к. у вас нет потребления!!!
при 2-м варианте ничего кроме трассы не надо. смонтируйте байпас для возможности отключения полотенцесушителя.
согласовать с ЖЭУ надо, но это общедомовая система, а значит и частично в вашей собственности. Это не их, а Ваша система, а они ее только обслуживают по договору.
kyv
Незнаю,что делать в вашем случае. Но мне не понятно проектирование водомеров на лестничной площадке??? Аналогичная модель в "Воробьёвых горах", там правда есть один П\С в квартире у одного из К1,но интерес вызывает удаление завершающих точек водоразбора(прим. 25м.п.) от водомеров, холодная норма,а вот как с горячей ? Сколько нужно выливать (оплачивая) воды? А понятие "комфорт"-банально?
Андрей Вронский
Цитата(kyv @ Feb 14 2007, 19:08 )
но интерес вызывает удаление завершающих точек водоразбора(прим. 25м.п.) от водомеров, холодная норма,а вот как с горячей ? Сколько нужно выливать (оплачивая) воды? А понятие "комфорт"-банально?

данная схема удобна в эксплуатации, но не удобна для жильцов. необходимо снимать показания счетчиков, а если он находится в квартире, то как? об автоматике помалкиваю, т.к. она часто сбоит пока не пройдет полную обкатку на доме.
Grean
Конечно учитывать и отрубать легче с площадки. В трубе 2-3 литра воды будет которые нужно слить. Но доп. счетчик на циркуляции, и необходимость подсчета показаний тоже не фонтан, это при варианте ввода в квартиру циркуляции. Где же лучший вариант подключения полотенце- сушителей?
Андрей Вронский
Цитата(Grean @ Feb 16 2007, 15:02 )
Но доп. счетчик на циркуляции, и необходимость подсчета показаний тоже не фонтан, это при варианте ввода в квартиру циркуляции. Где же лучший вариант подключения полотенце- сушителей?

Grean, Вам не нужны счетчики на циркуляции!!! У Вас что будет какой то расход воды?! Энергетическую составляющую вам никто никогда не посчитает, а обслуживающая компания вам должна быть даже признательна за дополнительный съем тепла, т.к. это непосредственно влияет на обратку. Именно поэтому полотенцесушители вешают на ГВС, а не на отопление. врезайтесь в обратку. это самый простой и эффективный способ.
dudkas3
оооо сколько мнений то..
хехеее..
dudkas3
делайте короче так:
снимаете со стояка Т3 поэтажку, ставите счетчик и ведете в квартиру к прибору,...
обошли все приборы (или гребенкой или индивидуально с шаровым краном на конце), после них (в конце квартирного контура) ставите в удобном месте полотенчик и тащите трубу обратно в коридорчик, в коридорчике ставите опять счетчик и врезаете трубу в стояк Т4..(т.е. сантехник прав)

П.С.
1.никаких цирк насосов не надо.
2.под словом счетчик подрузамевается стандартный набор: шаровый краник, счетчик, фильтр, ограничитель давления и т.д.
3. на Т4 ставить полотенчик безсмысленно, ибо чтобы не нарушить циркуляцию Т3, придется еще кучу всего нагородить в ИТП. и в конечном итоге получится 2 раздельные системы Т4 => не выгодно экономически ..
Grean
Доп. счетчики, сложность учета, плюс 10-12 метров труб от площадки до ванны, лучше наверно отдельный стояк полотенцесушителей с обраткой.
Serg Ivanov
Цитата(dudkas3 @ Feb 16 2007, 17:57 )
делайте короче так:
снимаете со стояка Т3 поэтажку, ставите счетчик и ведете в квартиру к прибору,...
обошли все приборы (или гребенкой или индивидуально с шаровым краном на конце), после них (в конце квартирного контура) ставите в удобном месте полотенчик и тащите трубу обратно в коридорчик, в коридорчике ставите опять счетчик и врезаете трубу в стояк Т4..(т.е. сантехник прав)

П.С.
1.никаких цирк насосов не надо.
2.под словом счетчик подрузамевается стандартный набор: шаровый краник, счетчик, фильтр, ограничитель давления и т.д.
3. на Т4 ставить полотенчик безсмысленно, ибо чтобы не нарушить циркуляцию Т3, придется еще кучу всего нагородить в ИТП. и в конечном итоге получится 2 раздельные системы Т4 => не выгодно экономически ..

Ну и скажем 8 этажей 5 квартир на этаже в подъезде один стояк Т3 и один Т4.
Увязать 40 колец да еще со счетчиками - разве это реально?
В дальних квартирах будут всегда холодные.
Надо ОВ делать круглогодичное отопление ванн, на ОВ и вешать полотенчики.
По п.5.8 СНиП 2.04.01-85 -как при невозможности сделать кольцующие перемычки.
Serg Ivanov
А вооще сколько квартир можно увязать?
dudkas3
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 26 2007, 18:02 )
А вооще сколько квартир можно увязать?

да ненадо ничего увязывать..
увязываются только стояки!!! и их разводка smile.gif
Serg Ivanov
Какие стояки Вы собрались увязывать?! Один стояк Т3 переходящий в один стояк Т4 в подьезде, на 40-50 квартир. Вы предлагаете 40-50 поквартирных колец на полотенцесушители на этих двух стояках. У меня большие сомнения что это может работать.
marishka270290
Цитата(Grean @ 12.2.2007, 10:27) *
Кто подскажет как подключить полотенцесушители к ГВС, разводка холодной воды, ГВС и отопления поквартирная с площадки.

Та же проблема.Нужна помощь.У меня 9-ти этажный жилой дом и все приборы учета на площадке.2 стояка ГВС с циркуляцией.Но они расположены далеко от ванной комнаты.ОВ не хочется брать на себя полотенцесушитель,потому что летом он работать не будет.Система у них однотрубная.Хотя их стояк стоит как раз в ванной.Я не знаю как подключить пс к гвс.К стояку ГВС подключен коллектор или гребенка.От нее уже поквартивно приборы учета. Или делать для полотенцесушителей отдельный стояк?И соединять в подвале.В подвале стоит тепловой узел.В общем у кого какие идеи пожалуйста,поделитесь.Буду рада любому мнению.
Serg Ivanov
Практика показала - или ОВ или электрический. Остальное - нежизнеспособно.
Главный вопрос - кто и как будет учитывать и оплачивать тепло от этого полотенцесушителя.
Ну и сложность в эксплуатации + дополнительные капзатраты на каждую квартиру.
Ну и практика нового строительства показала что при стояках и учёте в подъездах нет смысла заводить циркуляцию ГВС в квартиры - всё равно так не сделают. Циркуляция - только по стоякам.
kaktuzz
чтобы не создавать новой темы пишу тут. имеется стояк гвс, к нему необходимо подключить 2 полотенцесушителя. С одним понятно стандартно подключаем на Т3 и все. А второй ПС будет удален от стояка где то на 3-4 метра в другую ванную комнату. Как быть? приварить еще два отвода к ст Т3?? И будет ли он работать на таком удалении?
Спасибо
DKss
Цитата(kaktuzz @ 14.5.2014, 10:15) *
чтобы не создавать новой темы пишу тут. имеется стояк гвс, к нему необходимо подключить 2 полотенцесушителя. С одним понятно стандартно подключаем на Т3 и все. А второй ПС будет удален от стояка где то на 3-4 метра в другую ванную комнату. Как быть? приварить еще два отвода к ст Т3?? И будет ли он работать на таком удалении?
Спасибо

Между двумя приваренными "отводами" (имелось ввиду наверное тройники...) необходимо сделать уменьшение диаметра стояка - чем дальше полотенцесушитель, тем меньше диаметр между отводами (можно сделать ориентировочный расчет сопротивлений по длинне трубопровода, для понимания - а не "встанет" ли жидкость в "ПС").
kaktuzz
про заужение диаметра понятно, а расчет на сопротивление это посчитать потери по длине и плюс местные? и можно ли сделать 2 тройника на 1 ПС и над ним 2 тройника на второй ПС?
DKss
В ПС должна быть циркуляция, можно и на 1 ответвлении от стояка сделать ее, если сможете расчитать. По крайней мере можно на более коротком ответвлении поставить и придавить вентиль (лучше конечно балансировочный клапан - цена решения вопроса лишь встанет). В наше время деньги определяют решение. Решений много, выбирать Вам.
ЗЫ: Как понимаю квартира одна - значит придавленный вентиль никто трогать не будет - ибо нарушит "пойманный" баланс циркуляции в обоих ПС.
Kostyan777
Цитата(kaktuzz @ 14.5.2014, 9:15) *
А второй ПС будет удален от стояка где то на 3-4 метра в другую ванную комнату. Как быть?... И будет ли он работать на таком удалении?

Цитата(DKss @ 14.5.2014, 11:18) *
...можно сделать ориентировочный расчет сопротивлений по длинне трубопровода, для понимания - а не "встанет" ли жидкость в "ПС".


Добрый день.
У меня сложилась подобная ситуация. Есть пара санузлов в которых полотенчик удален от стоякка Т3 на 4,5 и 7 метров. Стояк 32 диаметра, полотенчики 1 дюим, высота дома 17 этажей, разводка верхняя с закольцовкой в секционные узлы.
Как правильно (гидравлически) рассчитать диаметр заужения (перемычки) на стояке. Какие потери напора должны быть в трубопроводах подводок к полотенцесушителям, а какие в перемычках стояка, чтоб полотенчик грелся?
Могут ли они (потери) быть одинаковые или какие-то должны быть больше. (Предположительно в перемычке потери должны быть больше, чем в подводках и полотенчике суммарно)
Может быть кто-то может предложить выход из этой ситуации?