Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: теплый пол на улице или подогрев пандуса.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
WParamonov
Господа, всем привет.
Задача в целом простая. Есть пандус на парковку. Площадь пандуса 98 кв.м. Принято решение организовать сплошной подогрев. На основании методики от спецов АВОК сделал расчет и не совсем понял несколько моментов.
1. Потери тепла на излучение Qизл высчитывается с 1 кв.м за 1 час в кДж/м2 по формуле =3600*<степень_черноты>*<Коэф.изл.абсол.черного_тела>*(<Абсолютная_температура>/100)^4
Если подставить значения:
<степень_черноты>=0,055
<Коэф.изл.абсол.черного_тела>=5,77 Вт/(м2*С^4)
<Абсолютная_температура>=273
то получим = 3600*0,055*5,77*(273/100)^4=63 458,76 Дж/м2
Значение получаем в Джоулях, но в формулу мощности установки необходимо подставлять в кДж. Остальные потери считаются в кДж. Путаница в общем.
Формула мощности установки выглядит N=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)/(<КПД>*3600 секунд)
В формуле мощности установки складываем все потери в кДж и делим на произведение КПД на 3600 секунд, т.е. получаем не часовую нагрузку, а секундную. Но в методичке указана ед.изм. мощности в кВт/м2.
вопрос: Это я заморочился? или в самом деле есть ошибка?
на всякий случай прикрепил методичку сюда.
A.R.
Принимая такое решение, советую хорошенько всё обдумать.
Одна подлянка имеется.
Вокруг обогреваемой зоны образуется неслабая наледь.
Причина надеюсь понятна.
WParamonov
Дык именно поэтому и принято решение по обогреву ВСЕЙ площади пандуса.
Но вопрос стоит в самом расчете по методичке. На мой взгляд Джоули нельзя делить на 3600, чтобы получились Вт. Да и в целом расчет немного сомнителен.
A.R.
Цитата(WParamonov @ 23.1.2020, 8:28) *
Дык именно поэтому и принято решение по обогреву ВСЕЙ площади пандуса.
Но вопрос стоит в самом расчете по методичке. На мой взгляд Джоули нельзя делить на 3600, чтобы получились Вт. Да и в целом расчет немного сомнителен.

Вы не поняли.
Дело не в обогреве ВСЕЙ площали пандуса.
Дело в том, что происходит по периметру.
Было б дело зимой, приложил бы фотки.
А так, только на словах попробую объяснить, как выглядит это безобразие (постоянно имею сомнительное удовольствие это наблюдать).
Крыльцо (довольно большой площади) здания принадлежащего крупной фирме.
Крыльцо и примерно метровая зона вокруг него обогреваются.
Температура воздуха -5 (например), идёт снег.
Обогреваемая зона без снега и льда, только слегка мокрая.
Но вся вода стекает к границам обогреваемой зоны, а там - промёрзший асфальт.
Естественно, образуется неслабая наледь.
И это несмотря но то, что фирма к уборке своей территории очень ответственно подходит (к 7:00 уже вся немаленькая территория от снега расчищается).
Где выход?
Вероятно, по границам обогреваемой зоны надо водостоки делать (тоже обогреваемые).
WParamonov
В моем случае не крыльцо, а пандус длиной в 28 метров и шириной 3,5м. Один край пандуса обогреваемый стенкой здания, второй край в мерзлой земле. Сам пандус по грунту утеплен 100мм пенополистиролом, что исключает пучение грунта. Предполагается, что обогрев всей площади пандуса растопит снег, вода по уклону уйдет в дренаж и оставшаяся вода испарится. Таким образом наледи образоваться будет негде и не из чего!. Когда построим и перезимуем, то будет видно, где ошибались, но пока греха не вижу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.