Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер Siemens Climatix Pol424.70/std
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Netarapis
Здравствуйте!
В другой теме задал вопрос, пять дней прошло и тишина...

Подскажите - Что нужно сделать с Siemens POL424.70 , чтобы заработал Modbus в slave?

Поставили задачу диспетчеризировать 6 вентиляционных установок на всех стоит Siemens POL424.70.
Пытаюсь подключиться на RS485 и по модбас запросить что-нибудь. В ответ тишина!

внешнего HMI нет и похоже не будет. По вcтроенному HMI нашел документ Базовая документация AHU POL42x.70ru.pdf
В котором описаны пункты меню конфигурации MODBUS (через встроенный HMI),
в частности раздел КОМ, и раздел СИС.
Поставил параметры по своему усмотрению (Slave, 30, 9600, None, 1bit, sys08 yes, sys10 yes, sys11 no), подключился на порт RS485 (через MOXA NPORT-P5150A).
Пытаюсь опросить устройство при помощи готового ПО MODBUSpool, QModMaster, индикатор передачи на МОХА показывает процесс передачи.
Сименс не отвечает на запросы, индикации о работе порта RS485 нет.

Пытался менять параметры порта на MOXA - результата нет.

Как проверить Поддерживает ли приложение или BSP работу по modbus-rtu?
kosmos440o
Походу никто не работает с ними, я точно нет. Попробуйте Lex'y написать в личку, вроде он с ними работает.
Angryautomatic
По этой инструкции пробовали?
https://youtu.be/B9YkcsXHz28
marhan
Если нет возможности использовать внешнюю панель оператора попробуйте через программу Scope подключиться и проверить настройки.

Если все настроено корректно, обычно все считывается без танцев с бубном. С вентиляционным приложением не пробовал, отопление читается без проблем.
marhan
Цитата(marhan @ 4.3.2020, 18:16) *
Если нет возможности использовать внешнюю панель оператора попробуйте через программу Scope подключиться и проверить настройки.

Если все настроено корректно, обычно все считывается без танцев с бубном. С вентиляционным приложением не пробовал, отопление читается без проблем.


Список переменных Modbus для приложения AHU. Для 4хх не все, так как таблица общая для 4хх и 6хх контроллеров.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.