Добрый день. Подскажите по каким нормативам рассчитывать общеобменную вентиляцию складов(их 2: 1 с химическими реагентами и 1 с кислотой). реагенты и кислота герметично закрыты. По пдк не рассчитать т.к все запечатано и выделений нет. С предложением обратиться к технологам прошу не писать, их нет
СП 302.1325800.2017 если речь про отдельно стоящие здания (см. область применения). Также непонятно, что там за реагенты.
Требуется общеобменка и аварийная вентиляция.
Как считать общеобменку - зависит от того, как и что там хранится. Может там МО нужен над каждой ёмкостью? В любом случае Вам нужен раздел ТХ, где показано что, где, как, сколько раб. мест и т.п.
Без технологов или этого раздела будет несколько сложновато посчитать/обосновать нужное + вся ответственность по расчётам потребностей систем только на Вас.
Здания буду встроенные в существующий трубный цех подготовки муфт.
Цитата(Kordan @ 27.2.2020, 17:03)

Здания буду встроенные в существующий трубный цех подготовки муфт.
Значит, расходный склад предприятия.
В данном случае входит в область действия СП, т.е. все требования к размещению должны соблюдаться.
В данном СП накидано общими фразами, никакой конкретики по кратности(допустим как по складу хлора в сп 31) или расходу воздуха по квадратуре
Всё правильно.
Химия - она разная, постоянная кратность для всех случаев здесь неприемлема, расчёт нужен.
Всё надо считать по конкретике из раздела ТХ - что-то по ПДК (аварийная, к примеру), что-то по людям, что-то в зависимости от требуемых условий хранения.
Обычно это стезя технологов - если их нет, приходится искать данные и творить в пределах норм и физики.
И, соответственно, брать на себя ответственность за верные результаты проектирования.