Добрый день. Прошу помочь с разъяснением требований СП 155.13130.2014. В соответствии с п 13.2.19: На складах нефти и нефтепродуктов с системой автоматического пожаротушения резервуаров следует предусматривать при общей вместимости склада до 100 тыс. м3 включительно - помещение площадью не менее 20 м2 для пожарного оборудования и пожарных мотопомп. Исходя из каких соображений закладывать тип, количество и характеристики пожарного оборудования и пожарных мотопомп. И вообще зачем мотопомпы, если резервуары и так подключены к сети?
ViC
Цитата(новичок_ПТ @ 23.4.2020, 13:31) *
И вообще зачем мотопомпы, если резервуары и так подключены к сети?

На случай отсутствия пожарного наряда, пожарного депо поблизости и для возможности тушения добровольными бригадами. Но, это не точно.
А еще электричества может не быть. Варианты разные. Нормы по оснащению то не просто так пишут абы було.
новичок_ПТ
Цитата(ViC @ 23.4.2020, 14:51) *
На случай отсутствия пожарного наряда, пожарного депо поблизости и для возможности тушения добровольными бригадами. Но, это не точно.
А еще электричества может не быть. Варианты разные. Нормы по оснащению то не просто так пишут абы було.

Так нефтебазы идут по 1 категории электроснабжения, от 3 независимых источников (по крайней мере у нас так).
Что за нормы по оснащению? Дайте пожалуйста ссылку.
otdel.ito
исходя из диктующих расходов на пожаротушение данного объекта... разве нет?

"И вообще зачем мотопомпы, если резервуары и так подключены к сети"

задайте разработчику СП этот вопрос... Есть требование действующих НТД, которое необходимо выполнять. Если не хотите... пишите СТУ и считайте риски... как говорит ФЗ-123.
timofeyprof
Цитата(новичок_ПТ @ 23.4.2020, 14:31) *
И вообще зачем мотопомпы, если резервуары и так подключены к сети?

а чем разливы тушить, возможные повторные возгорания и охлаждать соседний резервуар? наличие АУПТ не дает 100% гарантии удачного пожаротушения. при взрыве в резервуаре хана системе АУПТ и охлаждения этого резервуара.
ViC
Цитата(новичок_ПТ @ 23.4.2020, 16:44) *
Дайте пожалуйста ссылку.

Вот тут может найдете?

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
(редакция от 30.12.2017 г.)
«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)
Ferdipendoz
А вы вообще должны закладывать в проекте мотопомпы, оборудование и прочие там пожарные автомобили? Я вижу требование в СП 155 предусмотреть помещение для мотопомп и пожарного оборудования.
Предусмотрите его
timofeyprof
Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2020, 17:13) *
А вы вообще должны закладывать в проекте мотопомпы, оборудование и прочие там пожарные автомобили? Я вижу требование в СП 155 предусмотреть помещение для мотопомп и пожарного оборудования.
Предусмотрите его

одно "но". Можно, но все зависит от заказчика и и Задания на проектирование. Заказчик может поручить проектировщику заложить в проект затраты на приобретение оборудование (что логично).
Ferdipendoz
Согласен. Ждём ответа ТС, плюс тут ещё вопрошающий есть. Нормативов по оснащению объекта пожарным оборудованием и мотопомпами я найти не смог, за исключением отменённого ВППБ 01-01-94. Может быть Зак по каким-то внутренним нормативам решает. У нас в транснефти бывало требование в ТЗ заложить пожарную автоцистерну, прицепы для пенообразователся, но каждый раз конкретное количество и характеристики