Полная версия этой страницы: 
Монолит отверстия с запасом 
  
  
 
 
  Какой запас надо давать на отверстия в монолите для прокладки воздуховодов? 
Для небольших сечений воздуховодов 200х200 - 400х300. 
Есть ли нормы?
 
 
 
  Litvinov
  13.2.2007, 13:05
  
 
  СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  Рекомендуемое
Вентиляция
Воздуховоды:
круглого сечения (D - диаметр воздуховода) -  D + 150
прямоугольного сечения (А и Б - размеры сторон воздуховода) - А + 150   Б + 150
ЗЫ Расскажите (потом), что вам на такое строительное задание конструктора ответят (меня послали), но монтажники будут вам благодарны
 
 
 
 
  Цитата(OVKT @ Feb 13 2007, 12:53 )
Какой запас надо давать на отверстия в монолите для прокладки воздуховодов? 
Для небольших сечений воздуховодов 200х200 - 400х300. 
Есть ли нормы?
 Поиск рулит.
Ответ в теме про проект 4000 квадратов Антохи.
Кстати Вы участвовали в той теме.
 
 
 
 
 
  Спасибо! Однако, слишком большие отверстия получатся. Пересмотрел все фотоснимки с фланцами, там запаса +50...+100 мм для каждого габарита было бы достаточно чтобы втиснуться. Проштудирую норматив...
 
 
 
  Litvinov
  13.2.2007, 13:17
  
 
  Цитата(OVKT @ Feb 13 2007, 13:11 )
...там запаса +50...+100 мм для каждого габарита было бы достаточно...
Мне то же самое конструктора с ГИПами говорили. А вы попробуйте воздуховод (он же длинный) засунуть в такое отверстие с малым запасом, у вас получиться только строго перпендикулярно. А на объекте не всегда есть возможность затаскивать габаритные железяки, тем более перпендикулярно! Т.е. если что-то куда-то вставляют, то это делают под углом (места развернуться не хватает) 

ВЫВОД: запас на ногу не давит и жрать не просит...
недостаток вывода: зато смежники настойчиво просят- ну сделай меньше! а потом монтажники- покажи нам как!?
 
 
 
 
 
  Кроме любви к монтажникам есть ещё ослабление сечения. 
Из-за неперпендикулярности и из-за отсутствия подмостей ослаблять сечение нецелесообразно. Может, воздуховоды по полу пустить, а то слишком высоко неудобно монтировать. 
Надо ещё оставлять запасы со всех сторон от конструкций, а то были случаи, что монтажники не смогли подлезть к вертикальному воздуховоду.
 
 
 
  Skaramush
  14.2.2007, 0:32
  
 
  Ослабление сечения? Наверное, имеются в виду несущие стены. Так при необходимости выполняется перемычка. Или закладывается рама. А то будет как в "Крокодиле":
"Красив на чертеже был мусоропровод.
Но в жизни вышло все наоборот.
И даже авторский чертеж
В него не срау запихнешь"
 
 
 
 
  Перемычка в монолите - элемент монолита. Сборных конструкций не применяют, балки вдоль и поперёк тоже монолитные. Поэтому очень важно оставлять дистанцию от отверстия до других элементов монолита, чтобы там устроить усиление арматурой.
 
 
 
 
  Цитата(OVKT @ Feb 14 2007, 07:23 )
...Поэтому очень важно оставлять дистанцию от отверстия до других элементов монолита, чтобы там устроить усиление арматурой.
 Это понятно, прийдется отступать от элементов на 300 мм. но вот как в полу делать воздуховоды не понятно...
 
 
 
 
 
  Цитата(OVKT @ Feb 13 2007, 23:31 )
Надо ещё оставлять запасы со всех сторон от конструкций, а то были случаи, что монтажники не смогли подлезть к вертикальному воздуховоду.
 пособие к СНиП 3.0501-85 "Пособие по производству и премке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Проектпромвентиляция
- все придумано до нас.
 
 
 
 
 
  Про воздуховоды в полах - это шутка...
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 