19sergei91
добрый день.
Подскажите, в заглубленной насосной нужно ли отключать подачу питания насосов при уровне воды до 500 мм? т.к. до эл. двигателя должно быть 500 мм.
Водяной
Цитата(19sergei91 @ 15.6.2020, 15:18) *
добрый день.
Подскажите, в заглубленной насосной нужно ли отключать подачу питания насосов при уровне воды до 500 мм? т.к. до эл. двигателя должно быть 500 мм.

разве есть такое требование? есть требование к откачке для соблюдения этого уровня.
Система должна работать так, чтобы обеспечить пожаротушение в полном объеме...
otdel.ito
Такого требования нет.

При такой ситуации должны включиться и работать насосы осушения, обеспечивающие откачку слоя жидкости, чтобы последний не превысил 500 мм.

И не забываем, что от перегрузок защищен только один пожарный насос, второй работает пока может.
19sergei91
Цитата(Водяной @ 15.6.2020, 15:26) *
разве есть такое требование? есть требование к откачке для соблюдения этого уровня.
Система должна работать так, чтобы обеспечить пожаротушение в полном объеме...

10.16 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки, откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.

я почему-то понял, что и выпуск нужен и 0,5 метра от пола до двигателя. Там же не написано "или"
Водяной
Цитата(19sergei91 @ 16.6.2020, 9:43) *
10.16 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки, откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.

я почему-то понял, что и выпуск нужен и 0,5 метра от пола до двигателя. Там же не написано "или"

я так тоже понимаю, высоту движков всегда на 0,5 метра от пола и отвод

или относится - в канализацию или на поверхность земли
19sergei91
Цитата(Водяной @ 16.6.2020, 17:54) *
я так тоже понимаю, высоту движков всегда на 0,5 метра от пола и отвод

или относится - в канализацию или на поверхность земли

а на поверхность земли разве можно? экспертизу пройдет такое решение? понятно что потом в дождеприемник, но... фонтан будет....
otdel.ito
Цитата(19sergei91 @ 17.6.2020, 23:31) *
о... фонтан будет....


ну так сделайте, чтобы фонтана не было... и, все таки, это аварийная ситуация... затопление насосной станции...мы же не проектируем аварию?
19sergei91
Цитата(Водяной @ 16.6.2020, 17:54) *
я так тоже понимаю, высоту движков всегда на 0,5 метра от пола и отвод

или относится - в канализацию или на поверхность земли

а вот если насосная не заглублена, то приямок же не обязательно делать? через ворота вытечет в случае чего?
Dima_UA
приямок приямком...а вот трап конечно бы подошёл