Цитата(Водяной @ 15.6.2020, 15:26)

разве есть такое требование? есть требование к откачке для соблюдения этого уровня.
Система должна работать так, чтобы обеспечить пожаротушение в полном объеме...
10.16 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем:
расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки, откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
я почему-то понял, что и выпуск нужен и 0,5 метра от пола до двигателя. Там же не написано "или"