Здравствуйте. Имеется внешний блок Mitsubishi Heavy FDC680KXE6. Некоторое время стоял с горелым компрессором №2. После замены, пытается запуститься и вываливается в ошибку E32
E32 Open L3 Phase on power supply at primary side.
(When the power supply voltage between L1-L3 or L2-L3 becomes 0V and/or the current of L3 decrease to 0A)
Если физически отключить первый компрессор (открутить провода) второй компрессор запускается и работает штатно.
Питание присутствует на всех трёх фазах без просадок.
Но ток на выпрямитель присутствует только на двух фазах. На третьей при запуске появляется и пропадает. Компрессор начинает раскручиваться и через 3-4 секунды возникает ошибка.
Собственно вопрос, сталкивался ли кто-то с таким поведением?
Схему диодного моста и силовой части прилагаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
PWB-1 (Входной фильтр)
CT1 (Трансформатор тока)
DM1 (Выпрямитель)
PWB2-1 (Плата управления IGBT сборкой)
IPM1 (IGBT сборка)
Собственно фаза L3 с напряжением, но без тока.