Уважаемые спецы!
Проблема заключается в следующем. После включения, постоянно, на экране горелки высвечивается OFF U (U моргает).
Горелка как бы находится в режиме ожидания увеличения напряжения сети. Всё проверил - контакты, замерил сеть (242 в).
Куда лезть далее? Может кто чего подскажет?  Менеджера горения W-FM 20
 
 
 
 
  Цитата(sendy62 @ 26.8.2020, 0:06) 

замерил сеть (242 в).
Это в щите? Может быть, не на той фазе смотрите?  
 
 
  
 
 
 
  Непосредственно на горелке. Там однофазная сеть питания используется. Причина сегодня была найдена и работоспособность котла восстановлена. Всем спасибо.
 
 
 
 
  Цитата(sendy62 @ 27.8.2020, 19:15) 

Причина сегодня была найдена и работоспособность котла восстановлена.
Какая же причина?  
 
 
  
 
 
 
  Топочный автомат (менеджер горения W-FM 20) проработал около 5 лет в условиях повышенной температуры котельной и за этот срок электролитические конденсаторы схемы высохли(потеряли часть своей ёмкости) Лечится заменой оных на новые! Благо что их там всего 6 штук. Цена вопроса около 70 ры плюс прямые руки, способные аккуратно работать паяльником...
 
 
   