  Добрый день!
Прошу помощи и подсказки в вопросе слива воды из всасывающего и напорного патрубков сетевого насоса, установленного в котельной. 
В ДБН "Котельні", ДБН "Теплові мережі", ВБН "Инструкция по монтажу компресоров и насососов", ДСТУ 4132-2002 "Насоси відцентрові", инструкции по эксплуататции насосов NSCS Lowara такого требования не нашла. 
Мастер котельной просит пердусмотреть такой слив. Здравый смысл подсказывает, что как бы он и нужен. Но в нашем случаем только на всасе. Нащ насос NSCS 100-200/450W25(G=243 м3//ч, Н=51,8м, N=45кВт) со всасывающим патрубком Ду 250 и напорным Ду200.
Если и нужен такой слив, то какого диаметра. Брать как ДБН "Телові мережі".дод. В- для Ду200-250 - штуцер Ду 100???
На старых сетевых насосах такой слив был Ду 25.
Коллеги такую схему нашли в архивах. Эта схема была в паспорте насоса типа "К"
 
 
 
 
  Можно здесь посмотреть
СН 527-80 Инструкция по проектированию стальных технологических трубопроводов
Приложение 3
 Для воды и трубопровода Ду200/250 те же самые Ду25
 
 
 
  anna_pro
  16.9.2020, 11:37
  
 
  Спасибо за ответ, только требования этой инструкции не распространяються на котельные. А у нас именно котельная. И хочется найти что-то в литературе или нормах именно про наш случай.
 
 
 
 
  Поэтому и зачеркнул слово 
можно   
 ДБН "Теплові мережі", додаток В примітка "Вимоги цього додатка не поширюються на теплові пункти".
Время опорожнения "внутрянки" котельной или теплового пункта в отличии от тепловых сетей не нормируется.
Поэтому никаких дренажей Ду 100 на трубе Ду20/250 у вас не будет.
 
 
 
  anna_pro
  16.9.2020, 13:50
  
 
  Спасибо! А вообще, нужен этот дренаж???
 
 
 
  Машинист
  16.9.2020, 21:50
  
 
  Вообще, дренаж нужен. В низших точках каждого отключаемого участка. Насос потребуется отключить, вскрыть, заменить - соответственно, отключенный участок перед выполнением работ надо сдренировать. Время, насколько помню, не нормировалось, поэтому в разумных пределах. Длина небольшая, от задвижки на всасе до задвижки на напоре. ду25 хватит вполне.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.