Полная версия этой страницы:
ультразвуковая очистка СО
Коллеги, кто-нибудь очищал систему отопления при помощи ультразвука? Поделитесь опытом, пожалуйста. В интернете уж очень разнообразные сведения - от восторгов до предупреждений, что разрушаются сварные швы, что нельзя чистить алюминиевые приборы и т.п. То очистка без остановки работы, то требования полного слива и применения ПВА (поверхносто9активных веществ).
Я однажды зубы ультразвуком почистил, ну, то есть мне их почистили в зубной. Так вот, в течении недели сколько пломб было, все повылетали.
Встречный вопрос: - а от каких отложений Вы СО чистить собираетесь? Простой гидропневматической промывки не хватает?
Очистка от многолетней накипи в трубах и радиаторах. Кроме того, теплообменники пластинчатые тоже неплохо бы почистить.
Цитата(OYL @ 13.11.2020, 9:48)

Очистка от многолетней накипи в трубах и радиаторах. Кроме того, теплообменники пластинчатые тоже неплохо бы почистить.
Для этих целей используется ортофосфорная кислота.
На ультразвук не тратьте время, он применяется не всегда и не везде, и уж точно не в Вашем случае.
Машинист
14.11.2020, 14:39
Откуда накипь? У вас там что-то кипит?
Систему не мыли вообще никогда? Сколько лет? Теплообменник те же вопросы - мыли и когда?
Короче, если речь идёт о промежутках лет пять-семь-восемь, то систему можно и достаточно будет просто потоком воды промыть, по стоякам, или по веткам, как вам удобнее, на месте разберитесь. Особое внимание - тупиковым участкам и концевым приборам, скручивайте пробки, цепляйте шланги потолще да на хомуты покрепче, краны открывайте порезче, и пусть себе говнишко вылетает. Дело грязное, предупреждаю сразу, зафакать квартиру или офис с потолка до пола пять секунд хватит, поэтому наймите профессионалов, чтобы наверняка.
Если не мылось лет двадцать, тридцать, то тут только с пневматикой и частичной разборкой. Дренировать придется поочередно через каждый радиатор, сверху донизу, потому что количество отложений забьет запросто даже чугунину с еë проходами.
Теплообменник - разобрать и щеточками. Только не железными!!! Синтетическими. Предварительно замочить в теплом растворе кислоты, безобидной какой нибудь, не соляной. Лимонная подойдет, отрофосфорная.
svoroponov
14.11.2020, 15:04
Вообще то есть разные чистящие растворы для промывки и теплообменников и систем отопления с технологией промывки - концентрация на заданный объём , температуры , время промывки, нейтрализация остатков растворов в системе и защита труб .Как производить контроль промывочного раствора. Тем более растворы есть как для слабых отложений так и сильных в трубах , радиаторах ,котлах и т.д.
Можно конечно самому что-то пробовать , но нужен опыт и знания работы с кислотами , иначе возможен урон - от потери зрения до разрушения системы, соединений.
С концентрированной ортофосфорной кислотой надо быть предельно осторожным , она растворяет при нагреве даже стекло и очень ядовита. Обычно используются растворы азотной с серной кислотами для жёстких отложений и так называемые ,, фруктовые кислоты ,, для слабых отложений, или их смеси. Но тут надо знать процентовку кислот для заданного объёма промывки.
Вывод - лучше всего использовать предназначенные для той или иной промывки промышленные кислоты с рекомендациями по использованию.
svoroponov
14.11.2020, 15:34
Есть приборы электронной обработки воды , после него ионы солей теряют способность к прилипанию к стенкаи и уплотнению . Вода работает как дождевая и медленно растворяет отложения. После пропуска через установку даже 1 раз способность сохраняется сутки. Необходимо только знать диапазон объёма (скорость л/c,) проходящего через катушку для её выбора . Катушка -отрезок трубы с намотанным кабелем к которому от прибора подаётся напряжение определённой частоты и формы по специальному закону для воздействия на соли , растворённые в воде .Кроме того до неё ставится шламоулавливатель (фильтр) , в которую притаскивает циркуляцией всю грязь. Потребление прибором электроэнергии низкое . Выпускали раньше чехи , финны и по моему шведы. Мы ставили Са+ (чехи) и Вулканы (финны).Работать могут и с перерывами и непрерывно .
Машинист
14.11.2020, 16:33
Цитата(svoroponov @ 14.11.2020, 15:04)

Вообще то есть разные чистящие растворы для промывки и теплообменников и систем отопления с технологией промывки - концентрация на заданный объём , температуры , время промывки, нейтрализация остатков растворов в системе и защита труб .Как производить контроль промывочного раствора. Тем более растворы есть как для слабых отложений так и сильных в трубах , радиаторах ,котлах и т.д.
Можно конечно самому что-то пробовать , но нужен опыт и знания работы с кислотами , иначе возможен урон - от потери зрения до разрушения системы, соединений.
С концентрированной ортофосфорной кислотой надо быть предельно осторожным , она растворяет при нагреве даже стекло и очень ядовита. Обычно используются растворы азотной с серной кислотами для жёстких отложений и так называемые ,, фруктовые кислоты ,, для слабых отложений, или их смеси. Но тут надо знать процентовку кислот для заданного объёма промывки.
Вывод - лучше всего использовать предназначенные для той или иной промывки промышленные кислоты с рекомендациями по использованию.
Именно поэтому я и рекомендую всем для промывки систем струю и пневму. А то умников наслушаются, в потом обида, разочарование и недоверие к людям. Кто-то хоть раз на полном серьезе видел, чтобы проводили анализ отложений из системы отопления, что-то расчитывали и под подпись с гарантией рекомендовали или делали? Я - нет.
Kotlovoy
14.11.2020, 17:17
Цитата(OYL @ 11.11.2020, 6:32)

ПВА (поверхносто9активных веществ).
ПАВ. И не дай бог перепутать.
Цитата(Машинист @ 14.11.2020, 16:33)

Именно поэтому я и рекомендую всем для промывки систем струю и пневму. А то умников наслушаются, в потом обида, разочарование и недоверие к людям. Кто-то хоть раз на полном серьезе видел, чтобы проводили анализ отложений из системы отопления, что-то расчитывали и под подпись с гарантией рекомендовали или делали? Я - нет.
Я вижу это едва ли не раз в неделю. Для начала берётся анализ воды, на основе которого рассчитывается дозировка средств обескислороживания и обезжелезивания и настройка установки умягчения воды. А уж потом, в процессе эксплуатации СО берётся анализ отложений для приготовления раствора сульфаминовой кислоты и длительности промывки. Всякие там лимонные, муравьиные и прочие "ласковые" кислоты хороши для протирки хрустальных бокалов и обработки кофеварок.
В запущенных случаях, когда никакая кислота уже не поможет, применяется механическая очистка. Ведь если каналы теплообменника забились наглухо, кислота будет циркулировать через неполностью забитые и совсем не попадёт в глухие.
В процессе промывки регулярно берётся анализ промывочного раствора, и когда концентрация кислоты перестаёт падать, промывку заканчивают.
Машинист
14.11.2020, 17:34
Цитата(Kotlovoy @ 14.11.2020, 17:17)

ПАВ. И не дай бог перепутать.
Я вижу это едва ли не раз в неделю. Для начала берётся анализ воды, на основе которого рассчитывается дозировка средств обескислороживания и обезжелезивания и настройка установки умягчения воды. А уж потом, в процессе эксплуатации СО берётся анализ отложений для приготовления раствора сульфаминовой кислоты и длительности промывки. Всякие там лимонные, муравьиные и прочие "ласковые" кислоты хороши для протирки хрустальных бокалов и обработки кофеварок.
В запущенных случаях, когда никакая кислота уже не поможет, применяется механическая очистка. Ведь если каналы теплообменника забились наглухо, кислота будет циркулировать через неполностью забитые и совсем не попадёт в глухие.
В процессе промывки регулярно берётся анализ промывочного раствора, и когда концентрация кислоты перестаёт падать, промывку заканчивают.
Так у нас мыли паропромысловые установки, там реальная накипь, что прохода через котел нет вообще.
Цитата(Машинист @ 14.11.2020, 14:39)

Теплообменник - разобрать и щеточками. Только не железными!!! Синтетическими.
Бывает, что при работе промывочной машинки вместо углекислого газа выделяется зловонный сероводород (на всю округу), раствор ортофосфорной кислоты чернеет. Тогда, да, разбираем и щеточками, щеточками, не берет ее кислота совсем. Глина со всякой хренью дает такую реакцию, как правило в районах, с водоснабжением от ближайшей водонапорной башни.
Спасибо за все советы. Но когда все заросло, химпромывка не работает. туда действительно жидкость не пойдет. А вот УЗвук обещает все отщелкнуть вроде пломб у г.Галиева. Только куда потом шлам девать. Застрянет ведь в узкостях
Цитата(OYL @ 15.11.2020, 13:53)

Спасибо за все советы. Но когда все заросло, химпромывка не работает. туда действительно жидкость не пойдет. А вот УЗвук обещает все отщелкнуть вроде пломб у г.Галиева. Только куда потом шлам девать. Застрянет ведь в узкостях
Вы о каких приборах говорите "Всё заросло", о системе отопления? Или о пластинчатых теплообменниках? Или это расмышлизмы о виртуальном?
svoroponov
15.11.2020, 17:05
Если вода очень жесткая , то например немцы рекомендуют промывать кислотами для очистки теплообменники на ГВС 2 раза в год.
Ультразвуком очищают отдельные аппараты или участки систем. Для очистки систем отопления этот метод не подходит совсем.
Трубы забиты на две трети. Пластинчатый теплообменник зарос тоже. Скажите пожалуйста, почему только накипь чистят ультразвуком? А просто слежавшуюся грязь нельзя? А размышлизмы по поводу того, что одна фирмочка со своим ультразвуком одолевает предложениями, а мы думаем...
svoroponov, просьба написать где можно подробнее прочитать про электронную обработку воды
Цитата(OYL @ 16.11.2020, 13:40)

svoroponov, просьба написать где можно подробнее прочитать про электронную обработку воды
Внесу свой пятачок.
Эта штука может предотвратить накипеобразование, а удалить старые отложения - сильно сомневаюсь. Мы устанавливали такие приборы
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B...920&bih=937Могу только похвалить.
Про такие только читал рекламу, дешевле чугунный мост купить
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B...37&biw=1920
svoroponov
18.11.2020, 0:32
Электронная обработка воды Вулкан.
Электронная обработка воды antica++
Наберите в поиске
svoroponov
18.11.2020, 0:59
Наберите в поиске
Электронная обработка воды Вулкан.
Электронная обработка воды antica++
Наберите в поиске
Это по поводу очистки сложных отложений.
https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3193Наберите в поиске
Растворы кислот для химической очистки сложных отложений
Мы в своё время промывали котлы промышленной системой Korrostop для удаления сложных отложений. Эта кислота при нагреве до 55 градусов за 2 часа растворила 1 см бутовый камешек. Единственная проблема при промывке - реакция идёт с интенсивным выделением газов при нагреве. Его надо отводить .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,