Serg Ivanov
Цитата(gaifulik @ 20.4.2022, 14:01) *
Еще раз - если ваше мнение исходит только из п.4а ст68 123ФЗ, то я с вами не согласна (с экспертом тоже). Там четко написано про водоем. А это не резервуар, все определения водоема (естественного и искусственного) и резервуара есть в СП8. Я думала, что может есть разъяснения ВНИИПО. Буду выяснять дальше.

Вы инженер, а не юрист. Вот и попробуйте разобраться с инженерной точки зрения не занимаясь буквоедством. Вспомните про потери во всасывающих рукавах пожарных машин, подумайте для чего на ПГ требуют 10 м вод. ст.
Ну и:
Цитата
допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

наружное противопожарное водоснабжение - это отнюдь не только пожарная машина с шлангом. Это система в которую входят: водозабор, насосная станция и кольцевая сеть с гидрантами. Вот и используйте для неё в качестве источника пожарный резервуар. Так Вам объяснят юристы если сгорит. Пожаротушение - это пожалуй единственное в нашей специальности за что можно сесть.

Хорошее слово "допускается". А кем допускается? Согласуйте с пожарными, допускают ли они. Вы же не хотите чтобы потом они построенное здание не приняли.
Цитата(gaifulik @ 18.4.2022, 15:12) *
Добрый день! Вы уже выпускали проект без насосной станции? актуальный вопрос для меня сейчас). в деревне без кольцевой сети проектируем администр.здание. Кроме наружного требуется еще внутреннее пожаротушение 2,6 л/с. я пока вижу решение- 2 резервуара с мокрым колодцем (без нс) на наружное пожаротушение и небольшой резервуар 10 м3 в подвале с насосами для раздельного ВПВ. Прямого запрета в нормах не вижу. что думаете?может что-то упускаю, не сталкивалась с такой ситуацией до этого.

А как у Вас получился резервуар 10 м3 на ВПВ?
MEX-74
Serg Ivanov
Нет никакого технического ограничения при заборе воды из пожарного резервуара если глубина забора позволяет поднять воду. Пожарная машина при заборе из приемной камеры выдаст примерно такой же расход воды что и от от напорной линии (пожарного гидранта).

gaifulik
Было несколько объектов только пожарные резервуары без устройства кольцевой сети, т.к. для одного здания делать кольцевую сеть НПВ с насосной было бессмыслено и затратно (7 млн на 2013 год), от приемной камеры радиус позволял достать до любой точки здания, иногда приходилось камеру выносить дальше . От внутреннего пожаротушения производственного объекта уходили расчетом пожарных рисков. Согласование производилось административным ресурсом (самим заказчиком). До сих пор однозначного мнения у экспертов в разных регионах ни у кого нет. Например на юге проектировал частный сельхоз объект где нужно было 40 л/с на производственное здание, заказчик наотрез отказался делать насосную с НПВ и экспертизу проходил негосударственную только с резервуарами без гидрантов.
aminopower
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2022, 16:06) *
Было несколько объектов только пожарные резервуары без устройства кольцевой сети, т.к. для одного здания делать кольцевую сеть НПВ с насосной было бессмыслено и затратно (7 млн на 2013 год), от приемной камеры радиус позволял достать до любой точки здания, иногда приходилось камеру выносить дальше . От внутреннего пожаротушения производственного объекта уходили расчетом пожарных рисков. Согласование производилось административным ресурсом (самим заказчиком). До сих пор однозначного мнения у экспертов в разных регионах ни у кого нет. Например на юге проектировал частный сельхоз объект где нужно было 40 л/с на производственное здание, заказчик наотрез отказался делать насосную с НПВ и экспертизу проходил негосударственную только с резервуарами без гидрантов.

Из серии: когда нельзя, но очень хочется, то можно.
timofeyprof
Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2022, 14:40) *
Вы инженер, а не юрист. Вот и попробуйте разобраться с инженерной точки зрения не занимаясь буквоедством.

с инженерной точки зрения тоже есть существенные различия: резервуар - закрытая емкость с условно постоянным объемом хранимой воды, а водоем - открытый объект с крайне непостоянным объемом и/или уровнем воды. Надежность у резервуара, как источника водоснабжения, выше, чем у водоемов.

Цитата(MEX-74 @ 21.4.2022, 17:06) *
Было несколько объектов только пожарные резервуары без устройства кольцевой сети, т.к. для одного здания делать кольцевую сеть НПВ с насосной было бессмыслено и затратно

аналогично был объект в 2018 г. - школа с пожарными резервуарами без наружного противопожарного водопровода (положительное заключение госэкспертизы, успешный ввод в эксплуатацию).
Serg Ivanov
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2022, 16:06) *
Serg Ivanov
Нет никакого технического ограничения при заборе воды из пожарного резервуара если глубина забора позволяет поднять воду. Пожарная машина при заборе из приемной камеры выдаст примерно такой же расход воды что и от от напорной линии (пожарного гидранта).

Это не так. Техническое ограничение есть, в пределе - двукратное уменьшение расхода от номинального:
Цитата
Наличие посторонних шумов в насосе может быть и следствием кавитационных явлений, вызванных работой насоса с большой геометрической высоты всасывания и больших подачах (при высоте всасывания 7 – 7,5 м производительность насоса не может быть больше 20 л/с). Кавитация может возникнуть и в случае, если размеры проходного сечения всасывающей линии от штатной цистерны и всасывающей задвижки недостаточны для данной подачи насоса. То же самое происходит при засорении всасывающей сетки или при сплющивании всасывающего рукава или отслоении его внутреннего покрытия. При появлении кавитации давление на выходе из насоса резко уменьшается, а величина разрежения на входе в насос увеличивается (более 0,08 МПа). Для выхода из кавитационного режима необходимо уменьшить подачу насоса, снизив частоту вращения его вала. Если кавитация вызвана дросселированием всасывающей магистрали (уменьшением площади её сечения), следует устранить местное сужение магистрали (открыть задвижку от цистерны, выправить или заменить всасывающий рукав и т.д.).

https://helpiks.org/7-54003.html
Примеры расчётов:
https://www.zinref.ru/000_uchebniki/03850po...annikov/022.htm
Serg Ivanov
Цитата(timofeyprof @ 23.4.2022, 12:59) *
с инженерной точки зрения тоже есть существенные различия: резервуар - закрытая емкость с условно постоянным объемом хранимой воды, а водоем - открытый объект с крайне непостоянным объемом и/или уровнем воды. Надежность у резервуара, как источника водоснабжения, выше, чем у водоемов.

Нет никакой разницы для пожарных водоём ли или резервуар, всё едино:
Цитата
Использование открытых водоисточников для тушения пожаров
Для тушения пожаров используют запасы воды естественных и искусственных водоисточников. Для забора воды из этих водоисточников к ним устраивают подъезды, оборудуют места водозабора. Время забора воды из открытых водоисточников зависит от типа всасывающего аппарата, герметичности всасывающей линии и насоса. мощности двигателя и расстояния от оси насоса до зеркала воды.

https://www.zinref.ru/000_uchebniki/03850po...annikov/022.htm
Самое разумное для проектировщика не мудрствуя лукаво получить письменное согласование пожарных принятого технического решения. Во избежание переделки проекта за свой счёт.
Цитата(gaifulik @ 18.4.2022, 14:12) *
Добрый день! Вы уже выпускали проект без насосной станции? актуальный вопрос для меня сейчас). в деревне без кольцевой сети проектируем администр.здание. Кроме наружного требуется еще внутреннее пожаротушение 2,6 л/с. я пока вижу решение- 2 резервуара с мокрым колодцем (без нс) на наружное пожаротушение и небольшой резервуар 10 м3 в подвале с насосами для раздельного ВПВ.

И всё же интересно как автору удалось получить один "небольшой резервуар 10 м3 в подвале с насосами для раздельного ВПВ"?
Цитата
Определяется необходимый объем воды для полного тушения очага возгорания таким образом. Общий объем воды (Q пож.) представляет собой совокупность расходования воды на пожаротушение наружное (Q нар.) с использованием гидрантов на протяжении трех часов и на пожаротушение внутреннее (Q вн.) с применением кранов пожарных в течение двух часов, в том числе с учетом потребляемой воды спринклерными (Q спр.) и дренчерными (Q др.) установками на таких объектах, где смонтирована спринклерная автоматическая установка пожаротушения.

2,6*3,6*2=18,72м3.
Ну и собственно если насосную всё равно делать, то почему её не сделать на общий пожарный расход с погружными насосами снаружи здания и общими резервуарами? Освободив заказчику место в подвале для чего-нибудь полезного.

https://admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodoj
При сети противопожарного водопровода высокого давления (а она при такой схеме должна получится автоматически при обеспечении напора на внутренние ПК) и пожарная машина или мотопомпа не потребуется. К стати, расчёт радиуса обслуживания существующего пожарного депо надо делать в проекте или предусматривать в спецификации НВК на объекте соответствующее оборудование и место его хранения в задании смежникам. Раньше было 3 км по СНиП ГП - сейчас в РФ по расчёту.
На вопрос кто же будет тушить - ответ здесь:
https://normativ.kontur.ru/document?moduleI...cumentId=217782
-проектировщик должен предусмотреть техническое обеспечение.
Ferdipendoz
Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2022, 18:07) *
И всё же интересно как автору удалось получить один "небольшой резервуар 10 м3 в подвале с насосами для раздельного ВПВ"?
2,6*3,6*2=18,72м3.

По СП 10 последнему один час работа ВПВ
Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2022, 18:07) *
Ну и собственно если насосную всё равно делать, то почему её не сделать на общий пожарный расход с погружными насосами снаружи здания и общими резервуарами? Освободив заказчику место в подвале для чего-нибудь полезного.

https://admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodoj
При сети противопожарного водопровода высокого давления (а она при такой схеме должна получится автоматически при обеспечении напора на внутренние ПК) и пожарная машина или мотопомпа не потребуется. К стати, расчёт радиуса обслуживания существующего пожарного депо надо делать в проекте или предусматривать в спецификации НВК на объекте соответствующее оборудование и место его хранения в задании смежникам. Раньше было 3 км по СНиП ГП - сейчас в РФ по расчёту.
На вопрос кто же будет тушить - ответ здесь:
https://normativ.kontur.ru/document?moduleI...cumentId=217782
-проектировщик должен предусмотреть техническое обеспечение.

Для таких случаев - самое то!
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 26.4.2022, 19:42) *
По СП 10 последнему один час работа ВПВ

Для таких случаев - самое то!

Иногда, чтобы не заглублять колодец, ставят Виловские погружные насосы в охлаждающем кожухе горизонтально прямо в резервуары. Но тогда надо бы четыре насоса - по рабочему и резервному в каждый резервуар. Или по одному насосу в резервуаре и соединить резервуары трубой не менее 200 мм как для "мокрого колодца" с нормально открытой задвижкой посередине - на случай ремонта одного резервуара. Но тут, конечно уже можно придираться.
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 5.5.2022, 14:59) *
Или по одному насосу в резервуаре и соединить резервуары трубой не менее 200 мм как для "мокрого колодца" с нормально открытой задвижкой посередине - на случай ремонта одного резервуара. Но тут, конечно уже можно придираться.

Такая схема в СП10.13130.2020 есть. Уже не придраться.
трое пожарников
редакция ст. 62; 68 и др. ТРоТПБ изменена, см. https://propb.ru/news/ofitsialno-opublikova...y-bezopasnosti/
julia3007
Подниму тему - в соответствии с п. 7.2 СП30.13130.2020 "устройство ВПВ не требуется - в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,..., не оборудованных
хозяйственно-питьевым или производственным водоснабжением, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов)."
Если у меня есть отдельно стоящее производственное здание объемом свыше 1000 кубов, на территории пожарные резервуары. В соответствии со ст. 68 и 99 123-ФЗ я предусматриваю насосную и наружный противопожарный водопровод. Допустимо ли не предусматривать при этом внутренний пожарный водопровод в соответствии с СП30?
Serg Ivanov
Цитата(julia3007 @ 19.7.2022, 10:15) *
Подниму тему - в соответствии с п. 7.2 СП30.13130.2020 "устройство ВПВ не требуется - в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,..., не оборудованных
хозяйственно-питьевым или производственным водоснабжением, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов)."
Если у меня есть отдельно стоящее производственное здание объемом свыше 1000 кубов, на территории пожарные резервуары. В соответствии со ст. 68 и 99 123-ФЗ я предусматриваю насосную и наружный противопожарный водопровод. Допустимо ли не предусматривать при этом внутренний пожарный водопровод в соответствии с СП30?

Нет. У Вас тушение пожара из противопожарного водопровода, а не из резервуаров.
Almaz VK
Все, ребята, прикрыли лавочку. В новой ред ФЗ 123 ст 68 п4 добавили слово "резервуары"
Ferdipendoz
Наконец-то. А то диссонанс был