Добрый день! Формучане прошу уточнить, нужно ли проектировать кольцевой противопожарный водопровод вокруг резервуарного парка 4х3000 м3 на складе 1 категории? Сам склад имеет кольцевой противопожарный водопровод. По нормам резервуары объемом менее 5000 м3 могут охлаждаться МСП, соответственно заказчику не хочется тянуть трубы до нового резервуарного парка. Расстояние до нового резервуарного парка от кольцевой сети около 300 метров.
Serg Ivanov
Цитата(новичок_ПТ @ 21.1.2021, 16:22) *
Добрый день! Формучане прошу уточнить, нужно ли проектировать кольцевой противопожарный водопровод вокруг резервуарного парка 4х3000 м3 на складе 1 категории? Сам склад имеет кольцевой противопожарный водопровод. По нормам резервуары объемом менее 5000 м3 могут охлаждаться МСП, соответственно заказчику не хочется тянуть трубы до нового резервуарного парка. Расстояние до нового резервуарного парка от кольцевой сети около 300 метров.

Нужно.
новичок_ПТ
А Вы не могли бы пояснить почему? Ведь в НТД это не написано
Serg Ivanov
Цитата(новичок_ПТ @ 21.1.2021, 17:53) *
А Вы не могли бы пояснить почему? Ведь в НТД это не написано

Тупик на пожаротушение не более 200 м.
новичок_ПТ
Понял, спасибо!