Добрый вечер господа!!! На баланс взяли модульную крышную котельную которая отапливает 4 жилых домов по 20 -  25 этажей.
На крыше одного дома (на 27  этаже) размещена транспортабельная модульная котельная.
Вертикальный участок теплотрассы диаметром 250 мм проходит сквозь здание в технической шахте,  а именно с противоположной стороны лифтовой шахты  посредине дома.
Сама теплотрасса закреплена к несущей стене (монолитный бетон) лифтовой шахты. 
Основная проблема это ШУМ!!! Причем  не шум от двигателя насоса, а шум текущей по теплотрассе воды!!
Сейчас когда потеплело и проток воды составляет 25 м3 в час  (по теплосчетчику) все нормально. относительно тихо.
Но когда наступают морозы и проток воды увеличивается растет и шум.
При морозе - 26 гр. Ц проток  (расходе) составлял уже 114 М3  (по теплосчетчику) и шум в коридоре возле лифтовой шахты на 24 этаже достигал 55-65 Децибел!!!
Шум передаётся по несущим конструкциям здания и все это замечательно резонирует!!! (Низкочастотный гул)
Жалуются жильцы !! и я их понимаю!! 
Что можно сделать??? как это можно изолировать??? какие  изменения в конструкцию креплений можно внести чтобы понизить эти вибрации???
Прикладываю схему верт. участка и чертеж конструкции применяемых опор. (взято с проекта, все проверено и соответствует)
 

 
   
  
  
  
 