Поставлена задача подобрать трёхходовой клапан для приточной вентиляционной установки. Поставщик предлагает "Гранрег" КМ324Р с электроприводом AQM. Вопрос в том, насколько хорош и долговечен он в работе. Если контроллер дал сигнал на полное закрытие клапана, большая ли через него протечка?
Вы не получите здесь ответ потому что .
1) ваш вопрос относится к эксплуатации. А здесь сидят проектировщики больше .
2) за 15 лет у меня ни сломался ни один клапан. Да и мне кажется они вечные , там нечему ломаться. Поэтому вопрос абсурдный
3) привода могут ломаться , там есть много деталек . Но это тоже редкость .
4) последний ваш вопрос говорит, что вы не понимаете как устроен клапан. И поэтому возможно никто не будет заморачиватся вам это пояснять. Но любой трёхходовой клапан на 100% перекрывает 1 из 3 каналов в процессе работы.
При больших перепадах давления, протечка через закрытый клапан вызывает перегрев приточного воздуха.
Иногда создает проблему.
Цитата(VasiliAK @ 18.4.2021, 4:12)

мне кажется они вечные , там нечему ломаться.
У клапанов с прямоходным электроприводом бывает такое, что лопается шток.
Цитата(VasiliAK @ 18.4.2021, 4:12)

любой трёхходовой клапан на 100% перекрывает
Среди параметров этого клапана должна быть "величина нерегулируемой протечки". Она может быть, например "0,5% от Kvs".
...Можно посмотреть у других клапанов с уплотнением "металл-металл".
Цитата(Stanze @ 16.4.2021, 12:42)

"Гранрег" КМ324Р
Цитата(Stanze @ 16.4.2021, 12:42)

большая ли через него протечка?
По логике сначала нужно определить, какая протечка приемлема. Потом уже выбирать клапан с меньшей протечкой или шаровой кран "с герметичностью затвора класса A или B".
Для общеобменной приточки такие клапаны избыточны. Обычно достаточно роторных esbe, но надо смотреть требуемый расход и располагаемый перепад давления.
kosmos440o
18.4.2021, 11:40
Если это привод AQM-2000-1R, то эта шняга сделана из порошкового металла и при высокой температуре его резьба слетает как по маслу. Также может и просто отказать. Ненавижу приводы AQM-2000-1R.
Если этот Гранрег такое же дерьмо, как и это привод, и ИТП также будет подобрано, то готовьтесь массово менять. Или можно подвязать толстой проволокой, чтобы он привод не слетал, а чтобы не крутился, то просверлиться саморезом.
Alex2001
18.4.2021, 14:46
Или можно подвязать толстой проволокой, чтобы он привод не слетал, а чтобы не крутился, то просверлиться саморезом.
Вы это серьезно?
Или это такая шутка юмора?
Цитата(kosmos440o @ 18.4.2021, 11:40)

AQM-2000-1R, то эта шняга сделана из порошкового металла и при высокой температуре его резьба слетает как по маслу. Также может и просто отказать. Ненавижу приводы AQM-2000-1R.
Писали бы так, чтобы всем было понятно: "Regin AQM 2000А-1R".
kosmos440o
18.4.2021, 18:51
Цитата(Alex2001 @ 18.4.2021, 15:46)

Или можно подвязать толстой проволокой, чтобы он привод не слетал, а чтобы не крутился, то просверлиться саморезом.
Вы это серьезно?
Или это такая шутка юмора?

Как бы шутка, но иногда - решение))) (Данфосс не виноват, привод забыли купить)
Alex2001
18.4.2021, 19:22
Цитата(kosmos440o @ 18.4.2021, 18:51)

Как бы шутка, но иногда - решение))) (Данфосс не виноват, привод забыли купить)
Что-то вспомнился бородатый анекдот: "Доктор, откуда у Вас такие картинки?"
Лежал на дальней полке привод AQM-2000-1R. Менял 12 лет назад из-за треска шестерни. Привод впервые был установлен где то в 2000 г или около того. Не так давно надо было проверить конструкцию с контроллером, подключил, оказывается работает, треск отсутствует.
Коллеги, спасибо за очень информативные комментарии. Руководство решилось немного переплатить и установить Danfoss.
kosmos440o
22.4.2021, 17:07
Цитата(Alex2001 @ 18.4.2021, 19:22)

Что-то вспомнился бородатый анекдот: "Доктор, откуда у Вас такие картинки?"

Реал, он такой)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.