Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надёжность трёхходового клапана Грангрег в эксплуатации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Stanze
Поставлена задача подобрать трёхходовой клапан для приточной вентиляционной установки. Поставщик предлагает "Гранрег" КМ324Р с электроприводом AQM. Вопрос в том, насколько хорош и долговечен он в работе. Если контроллер дал сигнал на полное закрытие клапана, большая ли через него протечка?
VasiliAK
Вы не получите здесь ответ потому что .
1) ваш вопрос относится к эксплуатации. А здесь сидят проектировщики больше .
2) за 15 лет у меня ни сломался ни один клапан. Да и мне кажется они вечные , там нечему ломаться. Поэтому вопрос абсурдный
3) привода могут ломаться , там есть много деталек . Но это тоже редкость .
4) последний ваш вопрос говорит, что вы не понимаете как устроен клапан. И поэтому возможно никто не будет заморачиватся вам это пояснять. Но любой трёхходовой клапан на 100% перекрывает 1 из 3 каналов в процессе работы.
Neowise
При больших перепадах давления, протечка через закрытый клапан вызывает перегрев приточного воздуха.
Иногда создает проблему.
tiptop
Цитата(VasiliAK @ 18.4.2021, 4:12) *
мне кажется они вечные , там нечему ломаться.

У клапанов с прямоходным электроприводом бывает такое, что лопается шток.

Цитата(VasiliAK @ 18.4.2021, 4:12) *
любой трёхходовой клапан на 100% перекрывает

Среди параметров этого клапана должна быть "величина нерегулируемой протечки". Она может быть, например "0,5% от Kvs".
...Можно посмотреть у других клапанов с уплотнением "металл-металл".

Цитата(Stanze @ 16.4.2021, 12:42) *
"Гранрег" КМ324Р

tiptop
Цитата(Stanze @ 16.4.2021, 12:42) *
большая ли через него протечка?

По логике сначала нужно определить, какая протечка приемлема. Потом уже выбирать клапан с меньшей протечкой или шаровой кран "с герметичностью затвора класса A или B".
Neowise
Для общеобменной приточки такие клапаны избыточны. Обычно достаточно роторных esbe, но надо смотреть требуемый расход и располагаемый перепад давления.
kosmos440o
Если это привод AQM-2000-1R, то эта шняга сделана из порошкового металла и при высокой температуре его резьба слетает как по маслу. Также может и просто отказать. Ненавижу приводы AQM-2000-1R.
Если этот Гранрег такое же дерьмо, как и это привод, и ИТП также будет подобрано, то готовьтесь массово менять. Или можно подвязать толстой проволокой, чтобы он привод не слетал, а чтобы не крутился, то просверлиться саморезом.
Alex2001
Или можно подвязать толстой проволокой, чтобы он привод не слетал, а чтобы не крутился, то просверлиться саморезом.

Вы это серьезно?
Или это такая шутка юмора? blink.gif
tiptop
Цитата(kosmos440o @ 18.4.2021, 11:40) *
AQM-2000-1R, то эта шняга сделана из порошкового металла и при высокой температуре его резьба слетает как по маслу. Также может и просто отказать. Ненавижу приводы AQM-2000-1R.

Писали бы так, чтобы всем было понятно: "Regin AQM 2000А-1R". wink.gif
kosmos440o
Цитата(Alex2001 @ 18.4.2021, 15:46) *
Или можно подвязать толстой проволокой, чтобы он привод не слетал, а чтобы не крутился, то просверлиться саморезом.

Вы это серьезно?
Или это такая шутка юмора? blink.gif

Как бы шутка, но иногда - решение))) (Данфосс не виноват, привод забыли купить)
Alex2001
Цитата(kosmos440o @ 18.4.2021, 18:51) *
Как бы шутка, но иногда - решение))) (Данфосс не виноват, привод забыли купить)


Что-то вспомнился бородатый анекдот: "Доктор, откуда у Вас такие картинки?" rolleyes.gif
Neowise
Лежал на дальней полке привод AQM-2000-1R. Менял 12 лет назад из-за треска шестерни. Привод впервые был установлен где то в 2000 г или около того. Не так давно надо было проверить конструкцию с контроллером, подключил, оказывается работает, треск отсутствует.
Stanze
Коллеги, спасибо за очень информативные комментарии. Руководство решилось немного переплатить и установить Danfoss.
kosmos440o
Цитата(Alex2001 @ 18.4.2021, 19:22) *
Что-то вспомнился бородатый анекдот: "Доктор, откуда у Вас такие картинки?" rolleyes.gif

Реал, он такой)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.